Тема: Морозильный стол HI Cold

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    23.02.2013
    Сообщений
    16

    По умолчанию Морозильный стол HI Cold

    Просьба ,помогите. Проблема в следующем.
    Морозильный стол Hi Cold.282716.7ca274f9ab38586643a638876c86dcde120742.gif
    Общая проблема в том , что не морозит толком и жарко у стола.
    1. Очень греется компрессор (решетка горячая)
    2. Нагнетание не дотронутся, просто кипяток, но выходе из кондера норма.
    3. Датчик на испарителе -30 С
    4. Давление, сначала засомневался 2,5 , сбросил до 1 . Неделю работал нормально. Сегодня ниже -7 нет, нет.
    5. "Всас" обмерзал, что при2,5 то и сейсас при 0,9. до компрессора.
    Причем у меня их три стола . И у всех одно и тоже . На одном грешил на компрессор,поменял, ни фига.
    Если есть чем помочь , БЛАГОДАРЕН!

  2. #2

    По умолчанию

    Какой газ?

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Leo29, модель укажи .

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    23.02.2013
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    404

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    23.02.2013
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    модель стола или горшка?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Leo29 Посмотреть сообщение
    404
    заправлял и стравливал жидким?модель стола?

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Leo29 Посмотреть сообщение
    модель стола или горшка?
    4. Рекомендации по созданию новых тем
    Перед созданием новой темы на форуме, рекомендуется воспользоваться поиском. Возможно вопрос, который Вы хотите задать, уже обсуждался. Если Вы решили проблему своими силами, пожалуйста, напишите об этом, с указанием того, как Вы это сделали.
    В сообщениях разрешается оставлять ссылки на материалы или на страницы только по обсуждаемый теме.
    Необходимо проверять грамотность вашего сообщения - грамматические и синтаксические ошибки затрудняют понимание сути вопроса и раздражают участников обсуждения.
    Не злоупотребляйте тегом - цитата, при использовании цитат не забывайте отрезать лишнее, оставляя только суть.
    Основным языком форума является русский
    .
    В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    Читай

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    23.02.2013
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Тот который подвергся замене компрессора, заправлял газом!!! Тот с которым сейчас воюю заправлял не я , но сегодня хочу перезаправить жидкорем.
    Еще удивило , что давление блин здоровое, 2,5 на морозилке???

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    23.02.2013
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Понял, новичок. Исправлюсь.

  10. #10
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Leo29 Посмотреть сообщение
    Причем у меня их три стола . И у всех одно и тоже
    Leo29, ты конденсаторы промывал?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Leo29, ты конденсаторы промывал?
    Ему с этого надо начинать а не суваться в контур)))Кёрхер в руки и мыть кондёр,потом конденсацию проверишь.Там в помещении скорее всего за 30

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    А чем заправлены эти столы? Не было ли туда "вдувания" 22-го?
    Если делался до тебя, то чтобы избежать накладок - сделай перезаправку с заменой фильтра (обязательно замена, даже не обсуждается). Такая картина (сверхгорячее нагнетание и нормальный фильтр) характерно для неродного коктейля в системе. И в этом случае "слонику не светит".
    Можно для пробы переделать (перезаправить) один, самый проблемный. И уже по его результату договариваться об остальных.

  13. #13
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    А давай пари устроим , что ТС фильтр не менял и что стоит медный родной до сих пор и на 404м

  14. #14
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    ТС фильтр не менял и что стоит медный родной до сих пор
    100500 не меняный и смесь газов как Вьюга4 говорит

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    ты конденсаторы промывал?
    Мужики, с этим осторожней. Я один раз посоветовал. по телефону услышал такой результат:
    - В общем отрезал трубки, немного обрызгало, но фигня. Не продувал, промыл сразу правда только водой. Промыл в обе стороны, через одну трубку и через другую. Приваришь?

  16. #16
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    [quote="Крокус;296411"]Промыл в обе стороны, через одну трубку и через другую. Приваришь?[/quote

    А чо не приварить? Приварю Но работать не будет

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    23.02.2013
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Ему с этого надо начинать а не суваться в контур)))Кёрхер в руки и мыть кондёр,потом конденсацию проверишь.Там в помещении скорее всего за 30
    Конденсатор чистый, промыт и продут на славу. Температура 25.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Leo29 Посмотреть сообщение
    Конденсатор чистый, промыт и продут на славу. Температура 25
    Из всего сказанного получается, что все в полном порядке, но... почему-то не работает.

    Мое предположение. Заправлял парами наибольшая часть из которых составила R-125 и меньшая часть R-143a. При этом 134а туда вообще не попал, хотя должен был попасть. Если добавить R-32 то вполне можно получить R-410а.

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    23.02.2013
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А чем заправлены эти столы? Не было ли туда "вдувания" 22-го?
    Если делался до тебя, то чтобы избежать накладок - сделай перезаправку с заменой фильтра (обязательно замена, даже не обсуждается). Такая картина (сверхгорячее нагнетание и нормальный фильтр) характерно для неродного коктейля в системе. И в этом случае "слонику не светит".
    Можно для пробы переделать (перезаправить) один, самый проблемный. И уже по его результату договариваться об остальных.
    Сейчас 404. До этого не исключено 22 был. Попробую так сделать. Отпишусь. Спасибо.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Leo29 Посмотреть сообщение
    До этого не исключено 22 был
    Нужно точно выяснить, если был 22й и минералка, то при заправке 404м масло в виде киселя болтается и не пытается что-то смазать. Если была синтетика, то еще не все потеряно. Скорее всего по марке компрессора.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Морозильный стол для тайского мороженого (самодельный)
    от raskat в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 415
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 21:41
  2. Бонета Cold
    от Dgeksson в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 16:41
  3. COLD
    от muravei77 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •