клиент жалуется
клиент жалуется
оттайка парит хорошо
изоляция в норме камера Polair сборная 80 см толщина стенки
muravei77, проблема в сливе может быть
аннализируем уже пару месяцев всё в норме
открывают 2 раза в день утро вечер
уплотнитель норма
температура в помещении +16 кондёр стоит
123vlad, нет конденсат само сабой примерзает и остаётся на потолке в виде капелек..
интервал между оттайками не побывали сократить?
КорБОБО,через 4 часа в течении 45 минут
КорБОБО, до меня выставили
есть предложения по изменению параметров?
приедь на объект к моменту оттайки,посмотри кол-во шубы,процесс.Как прикреплен тэн к испарителю,тэн дренажа......выводы на месте
Социальные закладки