    По умолчанию камера 12 кубов на -18 собирается конденсат на потолке

    клиент жалуется

  2. #2

    По умолчанию

    Изоляция дрянь!

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Изоляция дрянь!
    или оттаечка парит будь здоров..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    оттайка парит хорошо

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zero Посмотреть сообщение
    оттайка парит хорошо
    намёк понятен?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    изоляция в норме камера Polair сборная 80 см толщина стенки

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zero Посмотреть сообщение
    80 см
    это на абсолютный ноль поди?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    muravei77, дык инфы больше нет - значит дрянь

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    muravei77, проблема в сливе может быть

  10. #10

    По умолчанию

    Пардон! Опоздал

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Изоляция дрянь!
    или частое хлопанье дверями и хреновые уплотнительные резинки.высокая температура в помещении.заносимый продукт в камеру высокой температуры и влажности.Да многое ещё можно на фантазировать-смотреть надо по месту и анализировать.

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    аннализируем уже пару месяцев всё в норме

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zero Посмотреть сообщение
    камера 12 кубов на -18 собирается конденсат на потолке
    Конденсат и минус 18 вещи несовместимые. Или я придираюсь?

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    открывают 2 раза в день утро вечер
    уплотнитель норма
    температура в помещении +16 кондёр стоит

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    123vlad, нет конденсат само сабой примерзает и остаётся на потолке в виде капелек..

  16. #16

    По умолчанию

    интервал между оттайками не побывали сократить?

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    КорБОБО,через 4 часа в течении 45 минут

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zero Посмотреть сообщение
    парит хорошо
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    намёк понятен?))
    Цитата Сообщение от Zero Посмотреть сообщение
    4 часа в течении 45 минут
    откуда такой интервал и продолжительность?Сам выставлял,по наблюдениям?

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    КорБОБО, до меня выставили
    есть предложения по изменению параметров?

  20. #20

    По умолчанию

    приедь на объект к моменту оттайки,посмотри кол-во шубы,процесс.Как прикреплен тэн к испарителю,тэн дренажа......выводы на месте

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. камера 6 кубов
    от ахмед11 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 09:24
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 00:33
  3. Камера 200 кубов - не набирает нужную температуру.
    от Bub в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 23:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •