Тема: Как с помощью холодильного агрегата охладить 2000 л. жидкости в емкости?

  1. #1

    По умолчанию Как с помощью холодильного агрегата охладить 2000 л. жидкости в емкости?

    Подскажите как можно охладить с помощью холодильного агрегата жидкость, жидкость находиться в емкости 2000 л.???

  2. #2
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    kreiziii, вопрос абсолютно дилетантский. Напишите конкретно, что Вам нужно.

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Чиллер (от англ. chiller, холодильная машина) - устройство для охлаждения или подогрева воды либо незамерзающей жидкости

  4. #4
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Ну напишите, ну пожалуйста)

  5. #5

    По умолчанию

    Как то так g72.gif

  6. #6

    По умолчанию

    Ну и простейший расчет. Требуемая холодопроизводительность установки для охлаждения воды рассчитывается по формуле:
    Q (кВт) = G · (Тн - Тk) · 1,163
    где: G - объёмный расход охлаждаемой жидкости, м3/час, Тн - начальная температура воды, °С, Тk - конечная температура воды, °С.

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    .... И по этой формуле строите агрегат на базе кондиционерных агрегатов...))))
    И не забудьте процентов 20 заложить в запас, любая экономия с двумя тоннами коммерческой жидкости несколько чревата. Но... Учитывайте, что за ремонт самоделок в отличие от заводских агрегатов беруться далеко не все, и если спец попадется неудачный, то работа с установкой летом будет тошнотворным занятием.

  8. #8

    По умолчанию

    Q (кВт) = G · (Тн - Тk) · 1,163
    (Вт) наверное?)))))еще мона по другому Q(кВт)=G(Тн-Тк)/860

  9. #9

    По умолчанию

    Наверное)))

  10. #10

    По умолчанию

    КорБОБО,
    LEO351, Помогите посчитать... 2000л. начальная температура 30 г. окончательная 4 г. Что такое G??? Объёмный расход охлаждаемой жидкости, м3/час ???

  11. #11

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, смогу ли я решить задачу охлаждения 2000литров воды, заменив стандартный чиллер (стоит дорого) на несколько бытовых кондиционеров с той же суммарной холодильной мощностью, разумеется изменив конструкцию испарителя??

  12. #12

    По умолчанию

    Rustik8181,
    Напишите пожалуйста ваше мыло...!

  13. #13

    По умолчанию

    Немножко по-другому поставим вопрос.


    2000л. начальная температура 30 г. окончательная 4 г
    Вот эти 2куба воды за какое время нужно охладить?

  14. #14

    По умолчанию

    просто хол, Вообще за сутки...
    Возможно ли испаритель занурить в емкость с жидкостью и таким образом охладить жидкость???
    Вот подобный агрегат, сможет ли вытянуть http://kamenka-bugskaya.lv.slando.ua...tml#7b62d27564

  15. #15

    По умолчанию

    G-это объем(2000л).Формулу которую я дал G(Tн-Тк)/860 привязана из расчета 1ккал на измение 1л. жидкости(по свойствам схожей с водой) на 1 градус цельсия.Скажите какая у Вас задача и будет Вам решение?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rustik8181 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, смогу ли я решить задачу охлаждения 2000литров воды, заменив стандартный чиллер (стоит дорого) на несколько бытовых кондиционеров с той же суммарной холодильной мощностью, разумеется изменив конструкцию испарителя??
    какая конечная температура Вам нужна?

  17. #17

    По умолчанию

    Мне нужно охладить 2000л. именно в емкости! Не используя чиллер!!! Мне нужно будет охладить квас

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kreiziii Посмотреть сообщение
    КорБОБО,
    LEO351, Помогите посчитать... 2000л. начальная температура 30 г. окончательная 4 г. Что такое G??? Объёмный расход охлаждаемой жидкости, м3/час ???
    G(Тн-Тк)/860=кВт?..........2000(30-4)/860=60.46кВт необходимо отнять от воды(если это вода),если иначе нужна конкретика.Делим получившееся на время за которое нужно охладить.И получаем мощность установки+20%

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kreiziii Посмотреть сообщение
    Мне нужно охладить 2000л. именно в емкости! Не используя чиллер!!! Мне нужно будет охладить квас
    для таких нужд нужен молочный танк,для самодельщины квалифицированный спец каких мало с привязкой адреса и телефона)))))Хорошее решение-дорогое решение.Вы похоже тока развиваетесь......ищите

  20. #20

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подскажите по сборке своего холодильного агрегата
    от remenikome в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 14:51
  2. маркировка холодильного агрегата
    от алексей691 в разделе Вопрос
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 22:14
  3. Сборка холодильного агрегата для шкафа с нуля.
    от RBNIKITIN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 15:39
  4. ПОМОГИТЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА
    от litto в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 22:06
  5. ПОМОГИТЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА
    от litto в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 23:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •