Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 32

Тема: Ошибка ЕО2 на сплите

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    44

    По умолчанию Ошибка ЕО2 на сплите

    Имеется сплит система для охлаждения серверной. Старый наружный блок свое отработал и привезли новый HCAT TE 0061. Наружный блок находится выше испарителей на метром 5-6, а вот испарителей у нас два штуки стоит. Работает сплит на R-407 и в компрессоре уже было заправленно 5.1кг. Систему свакумировали и так держали около пяти часов-падения давления не наблюдалось. Включили компрессор, один испаритель, судя по выходящему воздуху полностью заполнен, а вот другой только на половину... в глазке возле компрессора пузырьки иногда появляются, трубки на испарителе инеем начинают покрываться...и после 10-15 минут компрессор останавливается и выдает ошибку ЕО2. В инструкции написано, что срабатывает высокое давление. Автоматическая переустановка для первых трех отключений в течение часа. Лучше я напишу по-ангийски, может кто-то точнее переведет- High pressure switch tripped. Automatic reset for the first three trips in an hour. И после этого компрессор больше не включается, только после сброса питания можно запустить. Давление нагнетания 13-14 бар при этом, всасывание 1бар. Надо ли добавлять фреон в систему. И что это за сигнал такой хитрый. Так как имеется в списке неисправностей еще один похожий сигнал ЕО1 -High pressure switch tripped. Manual reset after three trips in an hour. Мне не понятена до конца разница в этих сигналах. И еще, испарители в серверной не родные, поэтому сколько должно быть фреона в системе не известно. Подскажите, кто знает, что это за сигналы... И как лучше всего добавить фреон?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Марки и модели у сплита нет ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Марки и модели у сплита нет ?
    Climaventa Home System

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergiiHar Посмотреть сообщение
    И еще, испарители в серверной не родные, поэтому сколько должно быть фреона в системе не известно
    А ты холодопроизводительности испарителей смотрел? И если это сплит, то каким образом смонтированы трассы к внутряшкам, всё-ли нормально работало, и как долго? Новый блок, как я понял уже от другого производителя. А какая холодопроизводительность была у старого?
    При каких температурах (наружной и внутри помещения) замеры давления снимали?

    з.ы. 1 бар на всасе однозначно маловато.
    Но и 13-14 бар для срабатывания защиты по высокому давлению - тоже маловато.
    Что-то не сходится...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    наружный блок привезли такой же как был до этого. Так что сиситема осталась старая. Производительность 17.5 kw. Знаю, что когда ставили предыдущий блок, монтажники три дня потратили, чтобы запустить его.
    Давление снимали при температуре снаружи +18 гр, а внутри помещения +20гр.

  6. #6

    По умолчанию

    Была непонятка с мощными Гришками.Примерзает и все тут,че тока не делали и регулятор давл конденсации и перезаправка ну никак.В итоге оказалось мала трасса,завели по 7 метров под потолок и ок.К чему эт я.....в паспорт не плохо бы заглянуть))))Что производитель по монтажу рекомендует

  7. #7

    По умолчанию

    Ну а при каком давлении нагнетания срабатывает защита по высокому? при 15 бар??
    Может там защита от high pressure не права?
    А фреона, как будто бы и впрямь недостаточно.

    Я бы повесил манометры на нагнетание, включил бы кондиционер на холод и прозвонил бы защиту по выс. давлению в момент срабатывания защиты. Там на реле давл. написано при каких бар. она срабатывает, например, 25 бар. Если на манометрах 15, а защита разомкнулась, то что-то с ней не ладно.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Была непонятка с мощными Гришками.Примерзает и все тут,че тока не делали и регулятор давл конденсации и перезаправка ну никак.В итоге оказалось мала трасса,завели по 7 метров под потолок и ок.К чему эт я.....в паспорт не плохо бы заглянуть))))Что производитель по монтажу рекомендует
    В паспорте написано, что максимальный перепад по высоте должен быть 6 метров. Да и предыдущий компрессор отработал же более 5 лет.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    А что обозначает сия надпись Max pressure H - L 28-22.5 bar

  10. #10

    По умолчанию

    Максимальное давление - max pressure
    H -high - высокое
    L - low - низкое
    такое ощущение, что это дифференциал сработки, то бишь, при давлении свыше 22.5 бар разомкнётся. При давлении свыше 22.5, но точно не позднее 28 бар.
    Как-то так.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    Максимальное давление - max pressure
    H -high - высокое
    L - low - низкое
    такое ощущение, что это дифференциал сработки, то бишь, при давлении свыше 22.5 бар разомкнётся. При давлении свыше 22.5, но точно не позднее 28 бар.
    Как-то так.
    Значит в системе должно быть хотя бы 23 бара в работе.
    Я тут в его паспорте еще нашел, что Защита окрывается при 28 бар , а закрывается при 18 бар

  12. #12

    По умолчанию

    Что же там получается РД на нагнетании, которое отключает кондиционер, если давлении на нагнетании будет меньше 22.5 бар?
    Мне такого в кондиционировании ещё не доводилось встречать.

    Ну тогда получается фреона мало.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    Что же там получается РД на нагнетании, которое отключает кондиционер, если давлении на нагнетании будет меньше 22.5 бар?
    Мне такого в кондиционировании ещё не доводилось встречать.

    Ну тогда получается фреона мало.
    Я для себя тоже хочу с этим вопросом до конца разобраться. Получается, что защита срабатывает по минимальному высокому давлению. И мне теперь надо добавить фреона пока оно не поднимется до 23 бар хотя бы

  14. #14

    По умолчанию

    Может и так. Но по-моему как-то это странно. 23 бара уже великовато давление для минимально допустимого. Там при 25барах уже рубить по высокому пора.
    Чё-то у меня сомнения.
    Ну может кто ещё что дельное подскажет.

    А так, если фреона добавлять будете, отпишитесь что получилось

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Подожду пока с заправкой... Может народ подтянется и подскажет что делать.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Странно что у вас по низкому давлению не останавливается, а по высокому. ТРВ у вас где стоит? На испарителях? Если в наружке, то в новой модели его могло и не быть. Старый наружный блок от чего умер? Заправка у него в мануале указана 100 грамм на метр. И почему 2 испарителя на один наружный? Также может 3-х ходовой по газу не до конца открыли.

  17. #17

    По умолчанию

    Да нее, по низкому в 1 бар он может ещё и не будет вставать.
    Только вот как к нему два испарителя соединены мне тоже интересно. Какие диаметры трубок у внутренних блоков, какие на магистральной трассе.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    ТРВ стоит в наружном блоке. На схеме это видно. Сигнализации по низкому нет-странно конечно. Зато две по высокому.

    Clean room compr. diagram 001.jpg
    failure 001.jpg

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Так у вас HCAT TE 0061 или HCAN TE 0061?

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    К конструктиву систему думаю не должно быть притензий. Так как его монтажники делали и система работала более пяти лет. Мы только наружный блок поменяли на точно такой.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Летят конденсаторы на сплите
    от chatterbox в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 19:53
  2. Забита капиллярка на сплите мицубиси.
    от Chester в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 20:35
  3. на сплите vestel серии quadro 9к возникла ошибка е7
    от DimDimych в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 08:51
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 04:32
  5. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •