    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию Перевод с R22 на R134a

    Здравствуйте! Имеется холодильный шкаф объем 0.7 куб.м, среднетемпературный(-1:+7), производство Боснии, если не ошибаюсь. Вентиляторы конденсатора, испарителя и компрессор- все благополучно сгоревшее, но корпус, уплотнение- все в идеальном состоянии.
    Проблема с подбором компрессора, стоял AEZ 4425E (192Вт при -15, R22), аналогов подобной производительности на 22 найти не могу, либо выписывать издалека по нереальной цене. В процессе обзвона продавцов и коллег возникла идея поставить компрессор на R134a, с промывкой и заменой капилляра, естественно. Подобного опыта не имею, коллеги говорят разное: от "поставь 2.5 м капиллярки и не парься" до " не связывайся, с подбором промучаешься, наружная температура изменится и все..." В наличии капилляр 0.8мм(внутр.), нашел программы расчета капилляра от Данфосс и от Tecumseh , но без опыта использования толку от них для меня немного.
    В-общем, прошу совета, возможна ли такая замена, какой длины должен быть капилляр. Шкаф предполагается эксплуатировать в неутепленном гараже, летом температура будет недетской- от 35 и до 40 гр., может и выше
    Да, R134а не принципиален, конечно, можно и под 12-й, например. Просто выбор компрессоров богаче под 134-й.
    Буду признателен за советы, предложения , замечания

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Да нет - простая замена компрессора и капиллярки имхо помощник плохой - я бы настоял на замене компрессорно-конденсаторного блока + КТ, если конденсатор (вдруг) сильно не совпадет, потеря времени и сил будет максимально затратная.
    Но вообще-то идея изначально мертвая: даже заводская настройка ХУ позволяет эксплуатировать при максимальной температуре редко превышающей +32 (изредка вижу +35). А у вас нужно достичь минус один при +40. Утопическая идея.

  3. #3

    По умолчанию

    Поставьте Атлант СК-175 или 200 на 12-м фреоне и не надо никаких промывок. Смущает температура эксплуатации - при такой жаре долго ни один компрессор не проживет.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Смущает температура эксплуатации - при такой жаре долго ни один компрессор не проживет.
    Такое у нас лето По поводу СК, разве капилляр не нужно менять под 12-й?

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    если конденсатор (вдруг) сильно не совпадет, потеря времени и сил будет максимально затратная
    Извиняюсь, если глупость спрашиваю, но нельзя ли подобрать компрессор к конденсатору по производительности? Мощность родного мотора известна же?

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, если глупость спрашиваю, но нельзя ли подобрать компрессор к конденсатору по производительности? Мощность родного мотора известна же?
    эмбрако можешь достать.,,? Ск я бы на среднетемпературную камеру не стал бы ставить.. ну и в гараж кондей..( мечта любого холодильщика)

  6. #6
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А у вас нужно достичь минус один при +40. Утопическая идея.
    Минус один не обязательно, достаточно температуры ХО- +3:+8 Да и не всегда же у нас +40 на дворе, а по поводу экстремальных температур клиента предупреждаем- помещение лучше изолировать, сплитку- в тень и т.д.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    эмбрако можешь достать.,,?
    Перебрал всех поставщиков, прозвонил фирмы, которые знаю, вариантов на 22 нет. Говорят, такие маломощные на 22 сейчас большая редкость, у всех компрессора от 300 Вт

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    ... Извиняюсь, если глупость спрашиваю, но нельзя ли подобрать компрессор к конденсатору по производительности? Мощность родного мотора известна же?
    А Вы для примера посмотрите как красиво совпадают номиналы деталей на бытовой технике при смене фреона: например СТ-106 на 12-м имеет компрессор 236 вт, на 134а ставились сначала 187 вт, потом снизили до 152 вт, и напоследок впихнули 182 вт... При этом испаритель и объем шкафа не менялись.
    Так что в Вашем случае идеальный вариант был бы в замене всего агрегата - ватты одного фреона не совпадают с ваттами другого на одном и том же шкафе.

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    nb6144E-252 вт(-15 гр) HBP ,обьем цилиндра 4,52 см куб

  10. #10
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    ватты одного фреона не совпадают с ваттами другого на одном и том же шкафе.
    Давно такое подозревал Я не предполагал напрямую скопировать мощность компрессора, может возможно подобрать на 134-м более или менее мощный, именно под производительность испарителя-конденсатора?
    Или это сложно сделать, исходя только из мощности родного компрессора?

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    В процессе обзвона продавцов и коллег возникла идея поставить компрессор на R134a, с промывкой и заменой капилляра, естественно
    а заменить масло новом компрессоре на минералку как 22 ?? И заправить 12?

  12. #12
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    nb6144E-252 вт(-15 гр)
    Не слишком большая разница? От 192вт?

  13. #13
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    а заменить масло новом компрессоре на минералку как 22 ?? И заправить 12?
    Э-э?
    Для чего это? Проще компрессор взять сразу под 12...Остается вопрос с капилляром и производительностью

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    Буду признателен за советы, предложения , замечания
    Сделать из говна конфету можно , но пахнуть она будет соответственно. Если нет опыта - просто экспериментируй , раз уж нечем заняться более. А проще за это время заработать тем , что действительно умеешь и купить то , что хочешь.

  15. #15
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    ... Или это сложно сделать, исходя только из мощности родного компрессора?
    Практически не видел переделок подобного рода в части успешной работы при +30 и выше. Наоборот - установка впадает в ступор, +15 в камере далеко не предел, а передельщика не найти - он же прекрасно понимает, ЧТО теперь надо доделать, чтобы получить результат.
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    nb6144E-252 вт(-15 гр) HBP ,обьем цилиндра 4,52 см куб
    Да что-то слабенько получается - на шкапчик (стеклянная дверь) в 370 литров ставится такой компрессор. Правда неизвестно, какой там испаритель.
    Сегодня, напрмер смотрел шкапчик 0,37, так там был FR11G = 380 вт Ashrae (или 310 вт по Cecomaf)
    Кстати, мне кажется, что именно такой шкафчик я делал не так давно, там еще контроллер Geco поставлен. У этого компрессора так же от жары выпали клапана, удачно поменял на такой же родной.

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    А чего именно на 134-й, смело СК-200 и заправить 406-м. Ненужно систему мыть от старого масла за исключением если нет грязи.
    Капилляр конечно нужно менять на длиннее с расчёта под давление на всасе снизить с 2-х бар под 22-й на 0,6 бар под 406-й
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  17. #17

    По умолчанию

    Идея ваша утопическая с самого своего рождения.Чё бы не подбиралось на данный шкаф всё артель напрасный труд-СДОХНЕТ компрессор в таких адских условиях.а облегчить ему достойную жизнь я вижу желания у вас нет.тогда и тема ни о чём .

  18. #18
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    А проще за это время заработать тем , что действительно умеешь и купить то , что хочешь.
    С этим согласен. Вообще собирался отказаться от этого заказа, но клиент полон решимости и настойчивости Хотя лишнего платить все-же не желает: мне предлагали заказать подходящий компрессор за 5т. с лишним, сказал дорого. Впрочем, если авторитеты решат, что ничего хорошего из затеи с переводом на 134-й не выйдет, откажусь.

  19. #19
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Капилляр конечно нужно менять на длиннее с расчёта под давление на всасе снизить с 2-х бар под 22-й на 0,6 бар под 406-й
    Если правильно Вас понял, капилляр придется подбирать, ориентируясь на давление, укорачивая и перезаправляя при каждой попытке? Как быть с дозой? Она тоже на давление влияет, я хочу сказать будет уже два неизвестных- капилляр и норма заправки. Или как?

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    Если правильно Вас понял, капилляр придется подбирать, ориентируясь на давление, укорачивая и перезаправляя при каждой попытке?
    Есть таблица и программа расчёта диаметра и длинны капилляра на мощность и производительность оборудования под определённый хладогент.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Перевод системы с R12(R134a) на R600 и наоборот.
    от незарегистрированный в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 09:40
  2. перевод с 22 на 407
    от толясин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 19:22
  3. Перевод с 600-го на 12-ый.
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе NORD
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 00:02
  4. Перевод с 22-го на 12-й.
    от Гошша в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 02:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •