Тема: напольный кондиционер Bork Y501 , на шильде нет нормы заправки.

  1. #1

    По умолчанию напольный кондиционер Bork Y501 , на шильде нет нормы заправки.

    всем доброго времени суток. поступил в ремонт с утечкой, утечку устранил, опрессовал, не знаю сколько фреона ему давать. на сайте производителя только схема разборки и партномера...
    вот шильдик: IMG_0955_thumb.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    всем доброго времени суток. поступил в ремонт с утечкой, утечку устранил, опрессовал, не знаю сколько фреона ему давать. на сайте производителя только схема разборки и партномера...
    вот шильдик: IMG_0955_thumb.jpg
    А ты позвони в их представительство и спроси про эту конкретную модель.
    Но я б не стал особо заморачиваться, 410 фреон, накинул манометры, термометр в испаритель, в помещении 25 градусов, на выходе градусов 15, на испарителе +7, на манометрах 7 бар и до свидания!

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    сева1, в 12 блоке не менее 800 гр 410 быть должно.

  4. #4

    По умолчанию

    примерно так и думал, подпаялся на нагнетание. думаю дать ~500гр., включить на обогрев и по давлению и температурам подгонять дозу. но пока ждем ответа от производителя... менегера написала им вопрос... а завтра , если не будет ответа буду экспериментировать.

  5. #5

    По умолчанию

    сомнения меня берут, он по BTU двенадцатый а по ваттам как-то не тянет... на двенадцатку...

  6. #6
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    включить на обогрев и по давлению и температурам подгонять дозу.
    Очень интерестно будет посмотреть. Фото выложи!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    всем доброго времени суток. поступил в ремонт с утечкой, утечку устранил, опрессовал, не знаю сколько фреона ему давать. на сайте производителя только схема разборки и партномера...
    вот шильдик: IMG_0955_thumb.jpg
    залей по температуре кипения и токи глянь и все будет гуд

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.04.2013
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    включить на обогрев и по давлению и температурам подгонять дозу
    последние 2 напольных кондера, что ремонтировал HANSA и еще какой-то грели при помощи спиральных тенов. У этого борка хоть есть тепловой насос?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    сомнения меня берут, он по BTU двенадцатый а по ваттам как-то не тянет... на двенадцатку...
    сева1, 1400 Вт на шильде, это электрическая мощность, на сколько понимаю. Тч по цифрам он тянет вполне!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от levsha Посмотреть сообщение
    последние 2 напольных кондера, что ремонтировал HANSA и еще какой-то грели при помощи спиральных тенов. У этого борка хоть есть тепловой насос?
    у этого стоит клапан на нагнетании... греет он фреоном.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    04.04.2013
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    И все же, если не знаешь дозу, лучше впаяться во всас и заправить в режиме охлаждения. Через нагнетание ошибиться можно.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    сомнения меня берут, он по BTU двенадцатый а по ваттам как-то не тянет... на двенадцатку...
    по Ватам эл. мощности он тянет, чуть-ли не на 18 блок))
    Ну что в итоге, заправил через нагнетание, по давлению, в режиме на тепло?)

  13. #13

    По умолчанию

    вобщемполучили от производителя ответ. 800 гр. норма. заправлял по нагнетанию включенным на тепло.IMG_0959_thumb.jpgIMG_0957_thumb.jpgIMG_0958_thumb.jpg
    сначала дал дозу, потом включил кондей на обогрев.
    утечка была в конденсаторе.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    по Ватам эл. мощности он тянет, чуть-ли не на 18 блок))
    Ну что в итоге, заправил через нагнетание, по давлению, в режиме на тепло?)
    на сколько умножать надо для перевода из одной мощи в другую?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    на сколько умножать надо для перевода из одной мощи в другую?
    умножать на коэффициент энергоэффективности (в среднем от 2,5 до 3). Чем больше значение этого коэф. тем выше показатель энергоэффективности оборудования. Сейчас на оборудование такие таблички лепят с разноцветными буквами А B C D E F и коэффициентами соответствующими данной установке.

    Выходи R13а не ошибся про 800гр.

Похожие темы

  1. нормы заправки Ballu
    от а.борисыч в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 10:29
  2. Корректировка нормы заправки
    от боб в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 01:28
  3. нормы заправки
    от valera5 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 23:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •