Мужики, всем доброго!Ктонить ковырял ТермоКинг V-500 MAX? Ecть непонятки с электрикой.
Мужики, всем доброго!Ктонить ковырял ТермоКинг V-500 MAX? Ecть непонятки с электрикой.
Сегодня ковырял Термокинг, проблема оказалась с подрывным клапаном после конденсатора. Самое интересное что наличие масла после подрыва практически нет.Начал прессовать,а он при 8бар. песню запел.Менять не чем пришлось заглушить на глушняк)).Причина оказалась в подгоревшем пускателе вентилятора конденсатора,пришлось и пускатель поменять.
У меня на обслуге все Кинги с переделанной электроникой на Елливел 984 под дин рейку.Если у тебя на нем родные мозги пиши Андрею с Уссурийска,у него мануалы есть.