Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Низкотемпературная сплит-система zanotti BGS220

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2013
    Сообщений
    46

    По умолчанию Низкотемпературная сплит-система zanotti BGS220

    У данной системы упала холодопроизводительность. Система смонтирована в марте 2013 года. Проблем не было. Затем стал обмерзать испаритель и холодопроизводительность упала, максимум до -12С опускается температура в камере. Система была занова заправлена по весам, 0,88 кг, фреон R404a. Нагрузка осталась прежней, вид и количество хранимой продукции не изменилось. Конденсатор чистый, рабочие давления 0,9В и 17В соответственно. Буду признателен любым высказываниям на сей счет.

  2. #2

    По умолчанию

    Давай подробную информацию. В какую камеру установлена, объем камеры? Самодельная или из ППУ панелей, толщина теплоизоляции, что в камере храниться, как часто ходят туда? Где наружный блок установлен? На улице или в помещении? А так на первый взгляд - жарко стало на улице - теплопритоки увеличились, не хватает производительности, поскольку подбирали скорее всего по стандартным параметрам без учета запаса на то что может быть и у нас как в африка

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    Нагрузка осталась прежней,
    не может быть нагрузка на агрегат одинаковой в марте и в июле.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2013
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Давай подробную информацию. В какую камеру установлена, объем камеры? Самодельная или из ППУ панелей, толщина теплоизоляции, что в камере храниться, как часто ходят туда? Где наружный блок установлен? На улице или в помещении? А так на первый взгляд - жарко стало на улице - теплопритоки увеличились, не хватает производительности, поскольку подбирали скорее всего по стандартным параметрам без учета запаса на то что может быть и у нас как в африка
    Да не вытягивает агрегатик! Запас по мощности не сделали. Я фреона добавил до 1,3 бар. Ночью температура доходит до -17, а вот когда с открытием кафе начинается хождение температура опускается только до -14 и загорается периодически ошибка AH1. Может плюнуть туда R507?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    Может плюнуть туда R507?
    Не поможет. Попробуй R23, должно пойти!!!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2013
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Не поможет. Попробуй R23, должно пойти!!!
    У меня только R507. Как много нужно добавить R23?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    Как много нужно добавить R23?
    Достаточно пукнуть
    Читай: http://www.geofrost.ru/freons/114

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    смонтирована в марте 2013 года. Проблем не было. Затем стал обмерзать испаритель и холодопроизводительность упала,
    Уменьши периодичность оттайки.

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    Конденсатор чистый
    не верю, помой керхером, а не веником.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2013
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    не верю, помой керхером, а не веником.
    а ты поверь на слово

  11. #11
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    а ты поверь на слово
    Фотку выложи - всех делов.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2013
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Спасибо всем! Дело было в утечке на всасе, гайка была не затянута. Но следов масла я не обнаружил.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 22:56
  2. Среднетемпературный сплит ZANOTTI
    от Sergeba в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 11:58
  3. Сплит-система низкотемпературная SB 216 SF,Polair
    от Р.Т.Ш в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 00:02
  4. Сплит Zanotti
    от Sergeba в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 02:18
  5. Сплит система ZANOTTI MGS103225G
    от Valter в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 22:49

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •