Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 45

Тема: Холодильная витрина IGLOO не холодит

  1. #1

    По умолчанию Холодильная витрина IGLOO не холодит

    Приветствую всех.
    Данная витрина похожая на такую длиной 2 метра. Никаких шильдиков не осталось. (ей лет 15 не меньше) Охлаждение статика. Клиент сказал, что 2 года назад потек конденсатор, мастер выкинул потекший и поставил тот, что на фото. После этой замены компрессор почти не выключается.
    Осмотр показал следующее: конденсатор горячий забит грязью, к тому же кривой весь - ламели первого прохода труб не совпадают с ламелями второго прохода труб, фильтр тоже горячий, испаритель - кусок льда, еще похоже что-то с капилляркой делали.
    113.jpg111.jpg112.jpg
    На первый взгляд мне кажется, что конденсатор маловат. К тому же капиллярку надо либо чистить либо менять.
    Помогите советом: Какой конденсатор подойдет? Менять ли капиллярку и какого сечения какой длины впаять?

  2. #2
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    мне кажется, что конденсатор маловат
    Надо сначала этот промыть Керхером и выпрямить ламели; и обрати внимание на работу вентилятора, может подклинивает.
    Убери лёд с испарителя и проверь настройки контроллера. Витрина низкотемпературная?

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Если компрессор не менялся, то это к деньгам)))) потому что по нему можно подобрать конденсатор.
    А что с капилляркой? Давление всасывания - при какой температкре проверялось?

  4. #4

    По умолчанию

    Прошлым летом хозяин промывал и не раз. Говорит ниже +6 не опускалась. Вентилятор крутится как надо, не клинит.
    Витрина среднетемпературная.
    Компрессор менялся, но когда неизвестно.
    Даление мерил при первом осмотре, сразу как пришел. На капиллярке сростки, то есть то ли укорачивали, то ли удлиняли.

  5. #5
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    Прошлым летом хозяин промывал и не раз. Говорит ниже +6 не опускалась.
    Lifeform, хозяина выслушать, конечно, надо. Но верить нужно своим глазам (и своим приборам). Компрессор низкотемпературный. Спроси у него, сколько он готов вложить в эту 15-летнюю витрину, и прикинь свою работу (потребуется промывка системы). Тут нужен средний компрессор не менее 500 Вт (типа 6210)

  6. #6

    По умолчанию

    Хозяину я верю, так как знаю его уже давно, сколько надо столько и вложит. Главное чтобы работала, тем более выглядит хорошо (в смысле корпус), я ей 15 лет не дал бы.
    Есть еще информация. Испаритель постоянно сильно обмерзал. Он ее выключал, чтобы оттаяла.
    Можно-ли оставить этот компрессор и подобрать капилляр на Tо=-15? Или добавить ТЕН?

  7. #7
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    Можно-ли оставить этот компрессор
    Можно, но он не в своём режиме будет работать, вопрос - сколько? Так что без гарантии. И слей масло с него, может, черное стало. С 404м такая бяка часто из-за перегрева.

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    подобрать капилляр на Tо=-15?
    Можно.

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    Или добавить ТЕН?
    Если витрина ср.темпер-я, достаточно правильной настройки контроллера. Иногда в поддон можно ТЭН положить (тем более, что у тебя на фото 974й, вроде бы).

  8. #8

    По умолчанию

    Lifeform, Тебе "тесту", не жалко тока по всасу на говёной витрине юзать?)))

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Тебе "тесту", не жалко тока по всасу на говёной витрине юзать?)))
    не жалко, т. к. аналоговый манифолд занят был с другим железом.
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Если витрина ср.темпер-я, достаточно правильной настройки контроллера. Иногда в поддон можно ТЭН положить
    В том-то и дело, что витрина среднетемпературная, а компрессор низкотемпературный. И работал он с забитым наглухо пылью конденсатором с давлением немногим меньше 1 bar. ТЭН в поддоне не поможет. Только если на испаритель цеплять.
    Если компрессор работает на температуру кипения -30. то подача хладагента в конденсатор будет одной; при То=-15 плотность всасываемого пара будет больше, значит подача компрессора увеличится. Получается, если установка с То=-35 (условно чистый конденсатор) не выходит на заданный режим, значит при изменении температуры кипения (-15) этого конденсатора не хватит, т. к. массовый расход хладагента будет больше.

  10. #10

    По умолчанию

    Кондёр явно лохматых ,неубиваемых годов,прикрыт дифузором от лу-ве.Хорошо ли прилегает?да если вхлам забит,..пробуй мыть добро.А установкой низкотемпер..компрессорами грешат уже многие производители.Добивай ужо.

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    ... В том-то и дело, что витрина среднетемпературная, а компрессор низкотемпературный. И работал он с забитым наглухо пылью конденсатором с давлением немногим меньше 1 bar. ....
    Сам посуди, компрессор на 404а: "Компрессор CAE2420Z Qo= 557 Вт, при То=-23.3 С; Tk=+54,5C 220B R404 вс.3/8, нагн.1/4 Фреон R-404A Tecumseh Франция". Работал в режиме 1 бар, это низкотемпературный режим, ничего хорошего от такого гибрида ждать не приходится. Родной компрессор случайно не сохранился?

  12. #12
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Конденсатор с ВС-500 и явно подрезался, дабы втиснуца в нишу. Мал в нагляк на 404-й газ. Витрина канешно дюже древняя( Так а че ты причитаешь, выбрось все нахер и пусть барыга на бабки линяет, если спокойно жить хочет. Там по ходу TP1415Y был, но могу ошибаца. Вообще у Иглы все витрины шли на 134-м.

  13. #13
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Надо сначала этот промыть Керхером и выпрямить ламели
    И бухту свёрнутой капилярки поместить в охлаждаемый объём , а не у компрессора её оставлять . Походу рукосуй был знатный .

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Если витрина ср.темпер-я, достаточно правильной настройки контроллера.
    Можно перевести на другой хладагент , если герметична система , давление конденсации снизится , объём хладагента уменьшится , а на испарителе температура останется прежней.

  14. #14

    По умолчанию

    на витрине wchgp Basia 2.1 стояли агрегаты Danfoss SC21G R134a или Aspera UT2140E R22
    Изображения Изображения

  15. #15
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    бухту свёрнутой капилярки поместить в охлаждаемый объём
    А что это даст?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    А что это даст?
    Капилярный конденсатор получится. нано-технологии

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    да если вхлам забит,..пробуй мыть добро.А установкой низкотемпер..компрессорами грешат уже многие производители
    Сегодня промою, посмотрю как будет работать. А низкотемпературный компрессор поставили не производители - витрину давным-давно возили на ремонт. После замены стал постоянно обмерзать.
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Родной компрессор случайно не сохранился?
    ни компрессор ни конденсатор к сожалению не сохранились
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Мал в нагляк на 404-й газ.
    так значит все-таки поменять конденсатор?

  18. #18
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    на витрине wchgp Basia 2.1 стояли агрегаты Danfoss SC21G R134a или Aspera UT2140E R22
    Если mihail97 прав (сравни витрины), то конденсаторы на 2140E уже можно найти, хоть и не сразу.
    Наверное есть смысл и КТ с ходу сменить - что размер неизвестно насколько точен, что непонятно, насколько в ней грязно. Но сумма компрессор+кондесатор+капи лляр приличная выйдет!

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    так значит все-таки поменять конденсатор?
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Наверное есть смысл и КТ с ходу сменить - что размер неизвестно насколько точен, что непонятно, насколько в ней грязно. Но сумма компрессор+кондесатор+капи лляр приличная выйдет!
    +100. Я бы так и сделал. Это снимет головную боль всем, тем более лето скоро. На тухлом товаре больше потеряет и смысла кроить копейку нет. Сомнения ? - выкинь весь колхоз и сделай как должно быть. Пусть дорого, зато без проблем в последствии.

  20. #20

    По умолчанию

    Значит этот агрегат снимаю, мою испаритель, ставлю новый и меняю капиллярку.
    Вопрос по капиллярке: кто-нибудь пользовался программой DanCap? Если честно, то ни разу не подбирал капилляр.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Горка холодильная IGLOO RSH 2.0
    от Алексей Ас в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 00:36
  2. Холодильная витрина.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 23:26
  3. витрина IGLOO
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 01:54
  4. холодильная витрина
    от Helen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 15:18
  5. холодильная витрина "Десна" слабо холодит.
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 23:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •