Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Собираю сателлит (два давления) нужна пара советов!

  1. #1
    Заблокирован
    Регистрация
    12.03.2009
    Сообщений
    20

    Стрелка Собираю сателлит (два давления) нужна пара советов!

    Коллеги собираю сателлит с нуля , есть пара вопросов т.к сателлит собираю первый раз то не хочу лохонуть!

    1 . подбор конденсатора проводить с переводом на одну т кипения и брать больший путём сложения КВТ , соответственно по средней То ?? или вообще просто сложить каждый при своей То по КВТ и подобрать??
    2 .что лучше взять для масла ?- два обратника и маслянный рессивер или один электронный регулятор уровня масла ?? и при электронном регуляторе уровня масла нужен ли маслянный рессивер??
    заранее спасибо за советы!!

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от арт Посмотреть сообщение
    собираю сателлит с нуля
    сколько компрессоров и где?

    Цитата Сообщение от арт Посмотреть сообщение
    .что лучше взять для масла ?- два обратника и маслянный рессивер или один электронный регулятор уровня масла ?? и при электронном регуляторе уровня масла нужен ли маслянный рессивер??
    заранее спасибо за советы!!
    хм.. а как это без МР? обратники зачем? как один регулятор будет в "неодин" компрессор масло подавать?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    отвечу картинкой-это минимальная конфигурация мытищенская..
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    12.03.2009
    Сообщений
    20

    Вопрос

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    сколько компрессоров и где?

    хм.. а как это без МР? обратники зачем? как один регулятор будет в "неодин" компрессор масло подавать?
    компрессора два низкий и средний ! обратники для того чтобы масло не передавливало из картера среднетмпературки в картер низкотемпературки ,
    ИЛИ один ЭЛЕКТРОННЫЙ регулятор уровня ставится на низкий М К а в средний течёт напрямки с маслоотделителя при открытии его клапана
    и так-же при срабатывании ЭРУМ (электр .регул.ур.масла) при закрытом клапане М.О. в низкий из среднего
    но корректнее наверно поставить их два и на средний тоже но тогда точно нужен рессивер под масло
    или я всё таки в чём-то неправ??
    и по кондёру если есть опыт поясните пожалуйста!

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от арт Посмотреть сообщение
    или я всё таки в чём-то неправ??
    жаба душит сделать по "фэн-шую"? что видно на моём фото-это минимальный "бюджет". Разъяснения нужны про МР и три (!) РУМа?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от арт Посмотреть сообщение
    поставить их два и на средний тоже но тогда точно нужен рессивер под масло
    Правильное решение .

    Цитата Сообщение от арт Посмотреть сообщение
    и по кондёру если есть опыт поясните пожалуйста!
    Считай по максимальной суммарной мощности

    Цитата Сообщение от арт Посмотреть сообщение
    сложить каждый при своей То по КВТ и подобрать
    Только кипение бери после оттайки обоих систем , не исключено что она произойдёт одновременно.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от арт Посмотреть сообщение
    1 . подбор конденсатора
    бери по максимому (сложение двух нагрузок)

    Цитата Сообщение от арт Посмотреть сообщение
    2 .что лучше взять для масла
    два регулятора (лучше электронные, если жаба душит, то хотябы попловковые) + ресивер масла + маслоотделитель + диф. клапан на масляный ресивер. Это минимальный комплект, можно навернуть еще.


    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а как это без МР?
    Октагоны обычно возят без масляного насоса, если это октагоны.

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    два регулятора (лучше электронные, если жаба душит, то хотябы попловковые)
    лучше -на каждый компрессор.

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от арт Посмотреть сообщение
    компрессора два низкий и средний !
    почитай здесь http://holodforum.ru/showthread.php?t=6648

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Октагоны обычно возят без масляного насоса, если это октагоны.
    да я не про то.. МР-я масляный ресивер обозвал))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    12.03.2009
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Вам всем большое спасибо за советы!сегодня получил компрессора и вот он подвох! низкотемпературка с двумя маслянными глазами а среднетемпературный с одним ! теперь сижу и думаю или поностью доверется автоматики и поставить ДВА Э.Р.У.М ИЛИ ВСЁТАКИ ПОПЛАВКОВЫЕ РЕГУЛАТОРЫ ВЕДЬ У НИХ ЕСТЬ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТАКТ (ГЛАЗОК) А ПО ДЕНЬГАМ ВЫХОДИТ ОДИНАКОВО тока мне кажется с механникой мороки меньше при эксплуатации но больше при установке ! А по кондёру вроде всё понял еще раз спасибо ! истина как обычно где то рядом! А завтра начну варить раму размеры вроде есть ,если хотите могу недельки через три выложить фотки конечного результата если конечно интересно.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от арт Посмотреть сообщение
    мне кажется с механникой мороки меньше при эксплуатации но больше при установке
    если не поставить фильтра-очистители на входе в поплавки всё закончится печально))

    Цитата Сообщение от арт Посмотреть сообщение
    если хотите могу недельки через три выложить фотки конечного результата если конечно интересно.
    давай)) зы: но сразу готовься много чего выслушать))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от арт Посмотреть сообщение
    ДВА Э.Р.У.М
    не понял.. а какой у тебя регулятор? к примеру в "траксойлах" ОМ3 масло видать насколько помню..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    12.03.2009
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    регулятор предлагается бекул говорят по германскому аналогу (У НАС В ПИТЕРЕ В СПС ) там уровня нет я в инете смотрел . Фильтр ясно нужен но думаю обойдусь одним после масл. р-а ! а по поводу выслушать что-же критика всегда приемлема если адекватна и по существу!

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от арт Посмотреть сообщение
    там уровня нет
    это очень плохо.

    Цитата Сообщение от арт Посмотреть сообщение
    думаю обойдусь одним после масл. р-а
    ставь на каждый-так лучше.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16

    По умолчанию

    OM3 ставь, на низком поставь датчик на нагнетание, так, на всякий пожарный.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    OM3 ставь
    если нет бабла на траксойл, то заместо бикула тогда лучше наверное поплавки-тока приличные))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Nord 238 пара вопросов
    от Pantelemon в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 23:22
  2. Собираю минихолодильник
    от Graviton в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 23:04
  3. Rational SCC 61/06 пара вопросов
    от nickjust в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 12:22