Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Меднопаянный испаритель Alfa nova

  1. #1

    По умолчанию Меднопаянный испаритель Alfa nova

    Уважаемые специалисты! Есть ли у кого опыт использования в качестве испарителя теплообменника Alfa Nova - 100% нержавейка. Проблема такая - на чиллере с 2005 года поменяли уже второй раз теплообменник AC 120-60 EQ. Предположительно из-за блуждающих токов разрушается пайка внутри испарителя. Приходит одна мысль - поставить Alfa Nova. Помогите подобрать пожалуйста эту альфа-нову. (Чиллер 88 кВт.)

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    Предположительно из-за блуждающих токов разрушается пайка внутри испарителя
    а он не "мёртво" заземлён? как правило "блуждающие токи" это банальная "разморозка" при ненастроеннной автоматике (или отсутствии её) как организована защита от "замерзания"? какой теплоноситель?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    muravei77, теплоноситель - вода, насчет разморозки незнаю, всё это хозяйство досталось мне в наследство от 23-х летнего холодильщика, который до меня 2 года обслуживал этот чиллер. На счёт заземления скажу, что трубы водопроводные на объекте дырявятся очень интенсивно. Защита такая:
    - LP
    - разрешающий сигнал на включение от гидроузла

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    насчет разморозки незнаю
    и всё таки скорее всего дело в ней.. смотри реле протока и настройки контроллера..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    "Дорогой, я беременна от святого духа, честно причестно..."

    пы.сы. блуждающие токи и пластинчатый, опять сопля чуть в чай не попала, годно.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    Защита такая:
    - LP
    - разрешающий сигнал на включение от гидроузла
    а реле протока? или диффреле? нихрена нету?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    теплоноситель - вода,.. трубы водопроводные
    Уже не раз обсуждалось что нержавейка со сталью в среде воды являются как пластины в аккумуляторе, чёто анод, другое катод, жрут друг друга и нержавейка раньше пропадает. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-2/148.htm
    Тоже были проблемы жрало нержавейку на пастеризаторе и на чиллере, каждые 2..4 года, пока железные трубы на пластик не поменял.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а реле протока? или диффреле? нихрена нету?
    нету

  9. #9

    По умолчанию

    Паяный теплообменник (ПТ) состоит из двух различных металлов: нержавеющей стали, из которой выполнены пластины теплообменника, и твердого медного припоя. Коррозионная стойкость такой конструкции зависит от:
    • Коррозионных свойств медного припоя
    • Коррозионных свойств пластин из нержавеющей стали
    • Свойств пары медь-нержавеющая сталь

    Соединенный методом сплавления пластинчатый теплообменник AlfaNovaTM полностью выполнен из нержавеющей стали. Этот вариант конструкции позволяет использовать в системах водоснабжения хорошие антикоррозионные характеристики нержавеющей стали и избавиться от проблем, связанных с применением припоя из иного материала. К преимуществам по антикоррозионным показателям теплообменников AlfaNovaTM перед паяными теплообменниками можно отнести следующее:

    • Теплообменники AlfaNovaTM могут применяться в системах с повышенной кислотностью воды, где медь не обеспечивает необходимой коррозионной стойкости
    • Повышенная жесткость воды не приводит к возникновению коррозии теплообменника
    • Отсутствует выделение ионов металлов, загрязняющих или окрашивающих воду
    • Отсутствует биметаллическая коррозия ниже по потоку
    • Отсутствует гальванические эффекты, обусловленные применением разных металлов

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    ну ну.. боритесь с "блуждающими токами". удачи.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну ну.. боритесь с "блуждающими токами". удачи.
    во-во...чет у мну на чиллерах нихрена не делается испарителям, хотя по 8 лет им ужо...

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    Отсутствует гальванические эффекты, обусловленные применением разных металлов
    Трасса от чиллера с какого металла? миллиамперметр в помощь.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  13. #13

    По умолчанию

    Ладно убедили - блуждающие токи это редкое экзотическое явление, выдумки и сказки. Но просьба была помочь подобрать аналог AC 120 60 EQ

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    блуждающие токи и пластинчатый
    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    во-во...чет у мну на чиллерах нихрена не делается испарителям, хотя по 8 лет им ужо...
    "Блуждающие токи" висящие на земле-не смешно нифига. Жрут любые воздушки, от фриметаловских до люве, без разбора. Через 3-4 года не воздушок а друшлак. Был в моей практике объект, где на земле стабильно 7-9 вольт висело, причем земля из себя представляла швеллера, арматуру и прочие металлические перекрытия здания никак не связанные с нормальным заземлением... Электролиз творит чудеса с воздушками, знаете ли...

  15. #15

    По умолчанию

    короче прояснилась ситуация - клиент промывал водяной контур чиллера кислотой, которая сожрала не только пайку теплообменника, но и стальные трубы, идущие к оборудованию. Тупо налили кислоты в гидромодуль и гоняли неделю - типа систему профилактически промывали, удаляли отложения. Свалили всё на блуждающие токи.

  16. #16
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Сегодня утром меня так шандарахнуло "блуждающим током" когда взялся за холодильник , касаясь заземления другой рукою , это заземление к проводке никак не подключено. Ток нашелся

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Сегодня утром меня так шандарахнуло "блуждающим током" когда взялся за холодильник , касаясь заземления другой рукою , это заземление к проводке никак не подключено. Ток нашелся
    Часто бывает так, что стоят рядом две витрины, на одной(на корпусе) фаза, на другой(тоже на корпусе) ноль. Бабы, прикасающиеся к двум витринам одновременно, на секунду вспоминают бешеный танец стиляг.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    короче прояснилась ситуация - клиент промывал водяной контур чиллера кислотой, которая сожрала не только пайку теплообменника, но и стальные трубы, идущие к оборудованию. Тупо налили кислоты в гидромодуль и гоняли неделю - типа систему профилактически промывали, удаляли отложения. Свалили всё на блуждающие токи.
    Новая фишка по дэмэджу испарителей). Блуждающие кислотные токи)

  19. #19

    По умолчанию

    Каждый день поражауюсь правдивости фразы - "Все люди врут"

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Каждый день поражауюсь правдивости фразы - "Все люди врут"
    а ты до сих пор веришь закам или его техслужбе? или тем кто что то загубил? они же заинтересованы, шоб им очко не порвали и бабло не состригли.. нельзя. никому. верить. почему то с 90х вбилось "не верь, не бойся, не проси"(с)))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. холодильник днепр Vita Nova
    от ded_moroz3 в разделе NORD
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 18:51
  2. Перенавеска двери на Днепр Vita Nova
    от Glum87 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.08.2015, 23:29
  3. Alfa Lafal Optigo CC
    от СМЕРШ в разделе Производители
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 22:31
  4. Контроллер ALFA 31
    от BOL в разделе Контроллеры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 21:27
  5. ALFA LAVAL
    от СМЕРШ в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 01:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •