Большое спасибо всем за ответы! И сам понимаю, что проблема с кт... но ещё ни разу не не менял (всегда чистил, ну или были случаи запаивал на испарителе, после "ремонта" других коллег, когда они кт вклеивали... со всеми вытекающими...) может попробовать удлинить? Есть в наличии кт 0,78 или 0,79 (не помню точно) если можно, то сколько добавить, ну хоть примерно? А вместо контура обогрева сделать предконденсатор?
Холодильник lg gr-349sqf на 134 газе. Простоял ночь, давление на Всасе 0, температура в мк -18, всасывающий патрубок мокрый.
Этот агрегат работает только летом, всю зиму стоит и гниет. Заказчику нужно что бы он отработал хоть до осени...
Сразу вопрос - а какая капа там стоит? На эту модель я ставил 0,67 три метра. Ну и по максимуму( виток к витку ) намотка капы на всас испарителя и всас компрессора. Всас компрессора все равно будет мокрый, но, поскольку контур обрезан, это уже и не страшно.
Ну и доза соответственно не 135 грамм, а чуть меньше.
петлю отрезал, конденсатор уже недоразмер. делал,но добавлял по длинные петли и все гуд. ну там кондеры с калачами на спине,у тебя с вентилятором внизу. воткни фильтр от торгового.
В общем, сегодня им займусь и отпишу, что получится! Большое человеческое всем спасибо!
Делал 0,71*2,5, наматывал сразу на выходе испарителя, кажется и доза совпала (давно не попадались).
В общем восстановил я старую. Проходимость идеальная. Но максимум что он выдал -19,6... при давлении всаса 0. Грамм 10 газа добавлял сверх шильды, всас стал потеть. Даже и не знаю, что это...
Подскажите пожалуйста как сделать,чтобы кондей вырубался по таймеру постоянно. Вобщем мне приходится ставить таймер на пульте постоянно. После срабатывания таймер автоматически вырубается и поэтому приходится врубать таймер с пульта каждый день. Если поставить кондей на электронный таймер то он будет включать кондей но не до конца, с пульта один хрен нужно будет врубать. Кто знает растолкуйте как быть
Поставить более дорогой кондиционер с недельным таймером.
Ballu BSE-24HN1
как то менее затратно можно решить? может можно какой то модуль дополнительный поставить?
Добрый день, подскажите как быть,не кидайтесь тапками сразу, случай таков - заправлял систему автохолодильной установки, уже залезло около 1200гр. фреона r404, рабочее давление еле подросло до 1бар, хотя мне нужно около 5бар, понимаю что нужно ввалить ещё фреона,но боюсь что с весом 2400гр. может статься гидроудар, как быть. В системе нет расширителя-ресивера или как правильно,стоит только капиляр который я засунул в трубопровод обратки на 70см. Дело в том что в прошлом году я управился 700гр фреона в систему до её доработки.