Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Помогите разобраться с запуском прецизионника

  1. #1

    По умолчанию Помогите разобраться с запуском прецизионника

    Приветствую. Имеется 4 прецизионных кондиционера PXU491 с контроллерами danfoss mcx. Пытались запустить, но на всех 4х примерно одна и так же проблема: после заправки (на 2\3, полной), постоянно выскакивает авария по низкому давлению.

    Конденсатор находится примерно на 5м ниже уровня кондиционера, обратных клапанов нет. Температура на улице 0, в помещении, где стоят кондиционеры - 16-17 С. Фреон 410А. Собственно, давление по манометрам: низкое 1,4 бара, высокое 8 бар.

    Один знакомый сказал, что перед запуском таких кондиционеров необходимо менять различные параметры в контроллере (вход под паролем), такие как пид-регуляторы, напрмер. Хотелось бы также узнать так ли это?

    П.С. сам я не шибко разбираюсь в теме кондиционирования, запуск производит напарник, а я ему в помощь...

    Заранее спасибо за помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    Для начала отключи вентиляторы конденсатора и посмотри давление. Если все пойдет - заливает ваш конденсатор. Пока не переставите, так и будет. Жижа в ресивере должна собираться а не в конденсаторе.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mayffert Посмотреть сообщение
    Конденсатор находится примерно на 5м ниже уровня кондиционера
    хто автор такого "офигенного решения"?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    перезаполнение рессивера фреоном
    Тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=15874
    Поищи, там много чего по твоей теме. Может и на свой вопрос ответ найдешь.

Похожие темы

  1. Помогите разобраться.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 04:26
  2. Помогите разобраться.
    от Kelebdor в разделе Атлант
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  3. Помогите разобраться....
    от premio231 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 08:23
  4. Помогите разобраться!
    от AlexandrG в разделе Бытовой холод
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 00:56
  5. Диагностика прецизионника
    от Azlogo в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 08:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •