    Вопрос Соленоиды EVR6 текут прокладки

    К стати об утечках!Обслуживаем несколько крупных магазинов и везде одна беда.Соленоиды EVR6 текут прокладки.Да так бывает текут,что закрытый течет,открытый нет. Брак,что ли?Ни у кого такого гемора не было?

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир84 Посмотреть сообщение
    EVR6 текут прокладки
    Было ,обсуждали.Бракованная партия. Danfoss вроде даже новые прокладки раздаёт.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир84 Посмотреть сообщение
    К стати об утечках!Обслуживаем несколько крупных магазинов и везде одна беда.Соленоиды EVR6 текут прокладки.Да так бывает текут,что закрытый течет,открытый нет. Брак,что ли?Ни у кого такого гемора не было?
    что ли брак.. бери ремкомплекты (их забесплатно дают) и меняй. тема то старая уже..
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    что ли брак.. бери ремкомплекты (их забесплатно дают) и меняй. тема то старая уже..
    По поводу ремкомплектов. У нас на фирму danfoss прислал кучу ящиков с соленоидами в сборе. Короче и ремкомплекты признаны бракованными. Теперь @бемся меняем соленоиды. А вот фреон то danfoss не оплачивает. Заки огнем плюются.но пока вроде плятят

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    Короче и ремкомплекты признаны бракованными.
    это интересно.. а случаем нету какого нить скана бумажки с этим заключением? у нас было два случая с потекшими "ремкомплектными" шестёрками.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это интересно.. а случаем нету какого нить скана бумажки с этим заключением? у нас было два случая с потекшими "ремкомплектными" шестёрками.
    Вот чего нет того нет. Если и есть то на фирме. Ну попробую спросить может чем смогу помочь. Не знаю как у вас, а вот у нас после замены ремкомплекта, утечка по некоторым идет еще хлеще чем по родным прокладкам.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    Не знаю как у вас, а вот у нас после замены ремкомплекта, утечка по некоторым идет еще хлеще чем по родным прокладкам.
    это странно. кольцо новое сделано толще и "прожим" даже руками чувствуется. а прокладка кстати тут не причём. но тема эта больная-прошу продолжить.. если есть какие данные не подлежащие оглашению можно в личку..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    дело в колечке которое на пару десяток тоньше чем надо-из за этого нет прожима резинового кольца. этой "темой" данфосс сильнейшим образом подосрал своей репутации..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2012
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    была такая же хрень.новые кольца от гидравлики плюс герметик несохнущий типа тефлоновой пасты,и проблем нет.год прошел-держит.

  10. #10
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Текли и у нас , пришлось побегать , нашли резинки от иномарки (вроде с бензонасоса) и о- чудо все подошло и заработало.

  11. #11

    По умолчанию

    Решил проблему с помощью холодильного герметика в синем тюбике. Всё гуд! А до этого мучился с заменой прокладок - не помогло.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kamthedal Посмотреть сообщение
    Решил проблему с помощью холодильного герметика в синем тюбике. Всё гуд! А до этого мучился с заменой прокладок - не помогло.
    Хотелось бы знать по подробней, что это за герметик.

  13. #13

    По умолчанию

    Замучили уже эти соленоиды, плюнули- меняем на алко.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polair Посмотреть сообщение
    Замучили уже эти соленоиды, плюнули- меняем на алко.
    Верное решение,но могут возникнуть проблемы с недозакрыванием(алко)

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Моряк Посмотреть сообщение
    но могут возникнуть проблемы с недозакрыванием(алко)
    Будут переводить на Castel ))).

  16. #16
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    ставьте китайцев...они не текут

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Все видимо мучаются )))))) У меня эта проблема возникла еще в прошлом году. Причем после морозов. Придавило тут у нас этак 37-42 и потекли реки фреоновые ))))
    Не знаю как с бракованными ремкомплектами. Мы их поменяли много - у меня порядка 400 этих соленоидов используется, штук 50 потекло в общей сложности. После замены прокладок еще десяток потек вторично, часть просто вырезали (были дублирующие).
    Что замечено - текут заразы в морозы, когда наибольший перепад температур. Не знаю с чем это связать. Осмотрел конструкцию прежних и этих - новой конструкции. В новой конструкции крышка клапана выполнена стальной, в старой - бронзовой или латунной, как и тело клапана. Крышка старого клапана более толстая. Вот и посетила мысль - может быть дело не только в более тонких резиновых прокладках? А еще и в температурной деформации разных металлов, а?
    Резиновая прокладка, опять же - в старом клапане она прямоугольная и ложится в канавку. В новом - канавка образуется латунным кольцом-вкладышем, сама прокладка круглая.
    В общем, перестал заморачиваться и перешел на клапана Castel, в которых крышка вкручивается в тело на резьбе. Не текут Даже с порванной прокладкой находил - не текут. Решил для себя, что дело в сопряжении тела и крышки клапана.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусАК Посмотреть сообщение
    Резиновая прокладка, опять же - в старом клапане она прямоугольная и ложится в канавку. В новом - канавка образуется латунным кольцом-вкладышем, сама прокладка круглая.
    В том-то и хитрость , что в старой конструкции резинка должна держать сверху и снизу (утрирую) , а в новой конструкции резинка должна держать в трёх плоскостях , сверху , снизу , и по бокам , то-есть прокладка должна полностью заполнить пространство ей отведённое , и вполне возможно что течь появляется после

    Цитата Сообщение от РусАК Посмотреть сообщение
    температурной деформации разных металлов
    , а прокладка-то уже "улежалась".

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    дело не только в кольце и его толщине, а и в материале резиновой прокладки-"оттуда типа чего то вымывается" так в данфоссе сказали.. кстати данфосс изменил конструкцию "шестёрок" -правда я пока в руках их не держал..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    кстати данфосс изменил конструкцию "шестёрок" -правда я пока в руках их не держал..
    держал. не понравились. без мембраны. шток ( якорь) закрывает непосредственно само отверстие( диаметр мм 6..7) дуется, как трв советский на 4000 килокалорий/ч

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. корпус соленоида evr6+катушка
    от reanimator в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 11:45
  2. Прокладки клапанной доски
    от алекс7711 в разделе Поиск расходки
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 21:17
  3. Текут кассеты.
    от ais-bot в разделе Lessar
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 16:38
  4. прокладки
    от muravei77 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 15:37
  5. Особенность прокладки кабеля.
    от Onsyi в разделе Электрика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •