Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 115

Тема: ФОТООТЧЕТ. Аристон FNF.Замена компрессора

  1. #1
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию ФОТООТЧЕТ. Аристон FNF.Замена компрессора

    028.jpg010.jpg013.jpg017.jpg019.jpg021.jpg023.jpg была сегодня произведена замена сгоревшего компрессора данфосс(600 фреон) на асс htk 95(600 фреон). при замене выяснилось,что всас у данфосса и асс отличается диаметрально..пришлось нарастить трубку всаса 6мм .поменял фильтр,отвакуумировал про вакуумметру и заправил по весам 33 г 600 фреона.проконтролировал и скорректировал дозу по манометру.давление всаса оставлено -0.1-0.2 бар..

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    -0.1-0.2 бар..
    по фото последнему там -0,9! а надо -0,4 бывает и -0,6
    А так получается передоз

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    по фото последнему там -0,9! а надо -0,4 бывает и -0,6
    А так получается передоз
    Большая черточка 0. НЕмного левее и есть -0.1-0.2.На 5 фото циферблат лучше видно. И цену деления..

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    при замене выяснилось,что всас у данфосса и асс отличается диаметрально..пришлось нарастить трубку всаса 6мм
    Да ты шо? Просто нужно было всас впаять туды дэ шредер впаял и наоборот справа шредер, а шредер нужно укорачивать почти в половину.
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    давление всаса оставлено -0.1-0.2 бар..
    передоз однозначно. Температура уже не та, теперь молотить будет долго пока температуру наберёт и наберёт ли. Смотри линейку!
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  5. #5
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    по фото последнему там -0,9! а надо -0,4 бывает и -0,6
    А так получается передоз
    у него там -0,1 примерно, -0,9 - это ближе к глубокому вакууму,
    но соглашусь, что должно быть -0,4...-0,5, а так явно передоз или воздух или х.з. что ещё.
    МихаилЮр, давление кипения для 2-камерного и на r600a не есть норм - температура в МК будет едва -12 при необходимых не выше -18...
    И почему не видно у Вас нигде на фотоотчетах термометра электронного - температуру не контролируете?

  6. #6
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Просто нужно было всас впаять туды дэ шредер впаял и наоборот справа шредер,
    Шож ты глупостям то учиш.

  7. #7
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Просто нужно было всас впаять туды дэ шредер впаял...
    Виталий Ив, на представленном компрессоре всас - справа (там надпись есть).

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Просто нужно было всас впаять туды дэ шредер впаял и наоборот справа шредер
    Т.е. всас пишут просто так?? Не согласен.. Обоснуй!!

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    должно быть -0,4...-0,5, а так явно передоз
    Давление на манометрах не окончательное.Потом еще отключал и стравил малек..В реале,где то 0.3-0.4 и вышло. Завтра заеду,посмотрю..Так на фотке 5 и есть -0.3 бар

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Немного позже фотки покажу, счас супруга измывается, в погреб гонит, банки с вином выносить.
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    В реале,где то 0.3-0.4 и вышло.
    Да-да-да мы верим.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  11. #11

    По умолчанию

    Если было заправлено 33г ,то контролировать давление не нужно (если только делать нечего).Со всасом-все правильно,только так и нужно.Жалко невидно процесса взвешивания.

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Да-да-да мы верим.
    См.фото 5

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Если было заправлено 33г
    Естественно, по весам, дал малек лишку,затем стравил.. САм понимаешь,поймать 33 г нелегко..,когда обычно 140 льем ..ПРавда,у меня всегда возникает вопрос,почему так мало и работает...

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    07.12.2009
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Естественно, по весам, дал малек лишку,затем стравил.. САм понимаешь,поймать 33 г нелегко..,когда обычно 140 льем ..ПРавда,у меня всегда возникает вопрос,почему так мало и работает...
    недавно менял км на маленьком снайге так доза по шильду 12 грам

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,456

    По умолчанию

    Юрич , можно было , провести трубку которую нарастил на всас , между компрессором и нишей , чтоб глаза не мозолила , хотя... дело вкуса.

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Юрич , можно было , провести трубку которую нарастил на всас , между компрессором и нишей , чтоб глаза не мозолила , хотя... дело вкуса.
    Там кювет для сбора воды высока. Я потом заправил трубку под кювет. Последние фотки не получились

  17. #17
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    ЮРыч, не слушай никого, ты красавчег, все правильно сделал.
    И главное вот сижу перед компом с таким же компрессором и не могу к нему эту белую пласмасску пристегнуть.
    .

  18. #18
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Последние фотки не получились
    Перепроявил или в фиксаж с проявителем перепутал?Фото0722.jpgБлижайшее вынул, пусть с 134-м но смысл понятен.
    Какая разница всас и заправочный? слева или справа??
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  19. #19
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Какая разница всас и заправочный?
    Где глушитель, там и всас! А тебе двойка, Б...ко.

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Так сам видел что АЦЦ с завода в холодильниках идут с левым всасом, и где глушитель?
    Сам тоже ...ко))
    Уметь и знать за плечами не таскать!

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Фотоотчёт :Замена испарителя на холодильнике Либхер.
    от Дід Мороз в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 11:19
  2. Фотоотчет:замена нто на позис-149...
    от иильдус в разделе Позис
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 22:19
  3. Замена компрессора фотоотчёт
    от Yurist в разделе Indesit
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 00:35
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 23:41
  5. Ответов: 128
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 11:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •