Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: SOS !!! Собрал систему DAIKIN RMXS160EV НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧТО ДЕЛАТЬ??

  1. #1

    По умолчанию SOS !!! Собрал систему DAIKIN RMXS160EV НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧТО ДЕЛАТЬ??

    SOS !!! Собрал систему DAIKIN RMXS160EV два ВР блока на выходе далее 4 сплита ftxs25g 2v1b мануала по запуску нет как запустить и какие тонкости есть спецы помогите!!!!!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.06.2008
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    я так понял у вас мульт 4-х головый, запитывается скорее всего от Наружки 380v, проверяли ток? силу тока?точное напряжение? Daikin очень умная техника

  3. #3

    По умолчанию

    Нет,RMXS это серия сити мульти модель старая сам аппарат новый ,мощность производимая 16 кВт можно подключать до 9 внутренних блоков но через ВР блоки ,аппарат однофазный с питанием все Ок!запитываются внутренние от наружки внутренние при режиме холод дуют (внешник стоит) при переходе в режим тепло внутренний выключается ,,,???

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.06.2008
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    да, внутренний выключается на время как 3 ходовой переключится снова запускается

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2010
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    мануал поискать прийдется . он с наружкой был. возможно фазы надо поменять. а вообще на наруже кнопка тест есть нужно чтобы она проиндексировала внутренние блоки и присвоила каждому свой номер. я давненько ставил, но помоему на крышках тоже инфа есть.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Прикольные машинки.
    Очень жаль, что внутрянки у них не видно с чекера.
    Удачи в запуске методом научного тыка!

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Удачи в запуске методом научного тыка!
    Что ж ты так ? Не хочешь помочь ? Секса мало не бывает

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Прикольные машинки.
    Очень жаль, что внутрянки у них не видно с чекера.
    Удачи в запуске методом научного тыка!
    фаза у него всего одна ,так что перепутаь сложно включаю тест маргают светодиоды абы как че делать???

  9. #9

    По умолчанию

    внутрянку тестирую по "00"

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Если мигает или горит 2-й светодиод - ошибка связи.
    Что такое тестирование по 00?
    Я имел ввиду проверка температур на теплообменнике, аналог 41-го параметра.
    В RMXS с чекера ничего не видно, т.к. блоки Sky Air

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Если мигает или горит 2-й светодиод - ошибка связи.
    Что такое тестирование по 00?
    Я имел ввиду проверка температур на теплообменнике, аналог 41-го параметра.
    В RMXS с чекера ничего не видно, т.к. блоки Sky Air
    Да мигает второй диод и последний Тестирование внутренних блоков на пульт сигнал приходит два ноля ,как найти неисправность????????7

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barsik783 Посмотреть сообщение
    Да мигает второй диод и последний Тестирование внутренних блоков на пульт сигнал приходит два ноля ,как найти неисправность????????7
    Да какие к черту нули на пульте? Чем они помогут
    Линии связи F1, F2 или 1,2,3 кирдык (а может и плате BP блока). Надо проверять тестером.
    На BP блоке надо смотреть мигание светодиодов.
    При пайке можно легко убить этот BP блок.

  13. #13
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Собрал -молодец , теперь найди спеца пусть сделает пусконаладку , у него и научишься запускать.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Обычно монтажникам гордость и многолетний опыт за плечами не позволяют обращаться к спецам по ПНР.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Собрал -молодец , теперь найди спеца пусть сделает пусконаладку , у него и научишься запускать.

    Спасибо за совет

  16. #16

    По умолчанию

    в ВР блоке мигает один светодиод крайний левый

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    теперь найди спеца
    так а вы думаете он зачем сюда пришёл? правильно! за советом умных людей! так что не надо себя провоцировать

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    С RMXS секс по телефону занятие бесполезное.
    Заплати спецу за выезд и лети.

  19. #19

    По умолчанию

    Позвоните дилеру Дайкин в Москве в Питере это Дак, они соединяют с сервисным отделом и там по пунктам люди говорят куда давить и что гореть должно. Точно не запоминал, но все просто.Удачи.

  20. #20

    По умолчанию

    если ещё нужны документы для запуска rmxs могу скинуть... запускали rmxs, там ничего сложного нет, но без доков сам не запустишь...
    ещё перед запуском его нужно под напругой по моему сутки подержать, что бы картер прогрелся

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 03:05
  2. Не включается реле. Что делать?
    от DenSurka в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 09:00
  3. Продам сплит-систему Daikin FTXS60GV1B/ RXS60F4V1B
    от Prohor в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 02:42
  4. Daikin RZQ71B9V3B1. Что делать?
    от tyuhov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 02:29
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 10:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •