Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Вопрос - на Zephyr 30S замерзает регулятор давления на всасе.

  1. #1

    По умолчанию Вопрос - на Zephyr 30S замерзает регулятор давления на всасе.

    Уважаемые колеги,подскажите,может кто-то сталкивался, у/ка Zephyr 30S,на R404A,нагн.18 бар, всас 2.8 бар и мерзнет регулятор давления на всасе и весь шланг до компресора. Регулировал до 1,8 бар и все одно мерзнет, давление до регулятора 8,5 бар, а ТРВ теплый.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Сам что нибудь делал с установкой?Заправлял,имею ввиду?Вообще-то она на 134-ом.http://www.sivtrans.ru/zephyr30s.php

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Возможно клапан впрыска постоянно открыт.

  4. #4

    По умолчанию

    Да нет, только установили, заправили и запустили, ну и начал замерзать регулятор и шланг до компресора, регулировал до 1.8 бар, ни каких изменений, думал клапан на тепло заел, проверил, нормально все, а у/ка не холодит все равно.

  5. #5

    По умолчанию

    В смысле клапан вспрыска, на ТРВ?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trosov Посмотреть сообщение
    Да нет, только установили, заправили и запустили,
    Почему 404-ый,вместо 134-го залили?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Почему 404-ый,вместо 134-го залили?
    Нет,эта модель на 404-ом, на ней везде написано.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    На этой модели кубический испаритель. В нем есть клапан впрыска для дополнительного охлаждения компрессора. Он может быть постоянно открыт из-за датчика впрыска, который устанавливается на нагнетательный фитинг компрессора.

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    25.10.2011
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Очень большое давление до регулятора, ТРВ не дросселирует.

Похожие темы

  1. Регулятор давления конденсации Sporlan LAC - 10 - 295 HP LS 1 - 3/8 x 7/8
    от Planka в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 10:51
  2. Регулятор давления конденсации РДК-8 Стоит ли ставить
    от Drive в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 09:01
  3. Продам регулятор давления Danfoss KPI 35
    от Игорь7640 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 16:58
  4. Продам регулятор давления Данфосс KVL 28
    от salay в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 12:03
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 07:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •