Тема: Сarrier Maxima Plus уходит на вакуум.

  1. #1

    По умолчанию Сarrier Maxima Plus уходит на вакуум.

    Добрый день! При переключении на тепло данная установка уходит на вакуум и отключается(датчики ВД и НД заменены и если включить напрямую, установка не глохнет), то же самое происходит при включении оттайки. Все трубки продуваются воздухом легко, фреон в норме, сетка ТРВ чистая, давление на входе 0,9 на выходе 15, трехходовой переключается. Я владелец установки но не холодильщик. Местные "мастера" не знают как мне помочь. Есть ли у форумчан мысли по поводу данной проблемы?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    А не закрыт у тебя вентиль на всасе? Да и давление слабовато, больше инфы, когда началось, какие датчики выкинули?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    А не закрыт у тебя вентиль на всасе? Да и давление слабовато, больше инфы, когда началось, какие датчики выкинули?
    В один прекрасный солнечный весенний день реф не запустился. На станции выяснили, что виновник датчик ВД и после его замены реф заработал в нормальном режиме. Через какое-то время начал глохнуть при переключении на тепло и стали искать причину. Думали, что датчик НД но после его замены счастье не пришло и тогда стали продувать всю систему. Трубки дуются легко, фреона 22 достаточно(по словам холодильщика, хотя точное кол-во ему отмерять было нечем). Вот история.
    p.s.Вентиль на всасе открыт.

  4. #4

    По умолчанию

    пора менять установку

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrejl1 Посмотреть сообщение
    пора менять установку
    Для меня её работоспособность это дело чести.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BRATyxa Посмотреть сообщение
    тогда стали продувать всю систему
    У тебя там холодильщики,или трубачи?Пусть они(холодильщики,или трубачи??),проверят датчик регулирования давления всаса,и пусть сравнят показания на пульте,и реальные показания манометрического коллектора.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    У тебя там холодильщики,или трубачи?Пусть они(холодильщики,или трубачи??),проверят датчик регулирования давления всаса,и пусть сравнят показания на пульте,и реальные показания манометрического коллектора.
    Сразу отключается при переходе на тепло или это происходит в момент отключения оттайки или тепла. Если сразу, возможно клапан выдавливания на ресивере, если в момент выхода, то нехватка фреона или забит ф.о.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DDW Посмотреть сообщение
    то нехватка фреона или забит ф.о.
    Ну эти вещи,мастера ОБЯЗАНЫ были проверить в первую очередь!

  9. #9

    По умолчанию

    Проблема решена. Причина была в каком-то клапане давления в картере(подскажите как он правильно называется). Было залипание или что-то в этом роде. Спасибо всем кто был не равнодушен.

  10. #10

    По умолчанию

    Я извиняюсь. Если проблема с регулятором давлением всасывания, то она должна была проявлять себя и при работе на холод?(как вариант)

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olg Посмотреть сообщение
    Если проблема с регулятором давлением всасывания, то она должна была проявлять себя и при работе на холод?(как вариант)
    Согласен,сдаётся мне,что проблема описана не полностью,с обывательской,так сказать точки зрения.Фото "клапана в картере"(какого???)не мешало бы посмотреть.

  12. #12

    По умолчанию

    Холодильщик, который ковыряет мою установку, с авторефами сталкивается редко, поэтому с терминологией напряг. Клапан о котором он мне говорил оказался регулятором давлением всасывания. Хоть и отрегулировали его опять вернулись проблемы с переключением режимов тепло(оттайка)-холод. Только теперь глохнет и при переключении с тепла на холод, хотя не всегда. Подскажите пожалуйста, какое давление на всасывании оптимальное?
    p.s. Скоро сам холодильщиком стану.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DDW Посмотреть сообщение
    Сразу отключается при переходе на тепло или это происходит в момент отключения оттайки или тепла. Если сразу, возможно клапан выдавливания на ресивере, если в момент выхода, то нехватка фреона или забит ф.о.
    Очень важно точно определить - сразу установка глохнет или через какое-то время после перехода в режим холод. В первом случае это электрика, во втором холодильный контур.

  14. #14

    По умолчанию

    У этих установок подогрев и оттайка идут через второе ТРВ. При переключении клапанов конденсатор работает как испаритель, а испаритель как коденсатор. Скорее всего ТРВ плохо пропускает фреон. У меня такое было пару раз в этом году. Включается охлаждение, работает все отлично. Включается оттайка, уходит на ваккум и начинает циклить. Одно ТРВ мы перезаправили фреоном и оно нормально работае(трубка перетёрлась), второе поменял на нерабочее "Данфос" в дюзе просверлил отверстие на 4мм. Оттаивает лучше чем при родном.

  15. #15

    По умолчанию

    Сергей Р, я извиняюсь, но Вы что-то перепутали (оттайка здесь проходит через трёхходовой клапан)

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olg Посмотреть сообщение
    (оттайка здесь проходит через трёхходовой клапан)
    Абсолютно,так же как и обогрев.
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Одно ТРВ мы перезаправили фреоном
    Поясни процесс,если не трудно.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DDW Посмотреть сообщение
    Очень важно точно определить - сразу установка глохнет или через какое-то время после перехода в режим холод. В первом случае это электрика, во втором холодильный контур.
    Глохнет сразу. А тайм-аута не какого быть не должно?

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Если сразу, то на вакуум установка не должна так быстро уходить. На этих установках установлен селектор (потенциометр) задачи температуры. Надо проверить его работу. Для начала запустить агрегат на холод и "поиграть" с ним, как поведет себя агрегат. Да и вообще проверить правильность его (селектора) работы - действительно ли агрегат переходит с одного режима в другой при текущей тем-ре в кузове, переходит ли на малые/большие обороты. Эта версия агрегата без автоматического старт-стопа?

Похожие темы

  1. Чиллер. Низкое давление уходит в вакуум. ТРВ?
    от iranyand в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 20:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 09:55
  3. mitsubishi pajero уходит на вакуум
    от kirill143 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 08:26
  4. моноблок уходит в вакуум
    от metacid в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 18:45
  5. Уходит на вакуум компрессор в York HEHB30
    от maxer в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 12:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •