Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: тен двери . холодильная камера шоковой заморозки Ирбис

  1. #1

    Печаль тен двери . холодильная камера шоковой заморозки Ирбис

    У меня такой вопрос ,недавно взялся за перенос двери в Х,К Ирбис,дверь перенес все работает...но тен обогрева двери как не работал раньше так и не пашет...выбивает автомат q10 который по схеме отвечает за обогрев,подумал ,что тены сгорели...привез новый подключил та же история...не знаю что сделать!Помогите

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Ну , давай помогу , зови , с тебя только оплата билетов туда и обратно.

  3. #3

    По умолчанию

    и вообще как подключать правельно тен,есть подозрение ,что он был подключен не правильно

  4. #4

    По умолчанию

    шутник))),как тен проверить?он же просто кусок провода по сути

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Дмитрий 48, задав такой вопрос хочется у тебя спросить - токовые клещи для тебя загадка ? Второй вопрос : ты мастер или пользователь (хозяин оборудования ) ? Шутки в сторону.

  6. #6

    По умолчанию

    Дмитрий 48,Электрика нормального позови, если сам ни алё))).

  7. #7

    По умолчанию

    ТЭН вернее ПЭН (проволочный электронакреватель) у него всего 2 конца и подсоединить их неправильно вообщем то... хотя нет ничего невозможного Электрик грамошный с тестером а совсем грамошный и так должен разобраться где косяк.

  8. #8

    По умолчанию

    На дверях ИРБИС низкотемпературного исполнения применяется ПЭН (проволочный электронагреватель) подключается через отдельный автоматический выключатель соответствующего номинала (именно автомат а не УЗО!) к сети 50 Гц 220 В. На ПЭНе 2 вывода, которые подключаются соответственно на фазу и ноль. Прозвоните тестером. Если обрыв или замыкание на ПЭНе – его замена или ремонт. Если ПЭН исправен, смотрите участок цепи от автомата до ПЭНа.

  9. #9
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Частенько ломиком долбают в нижнюю часть двери при скалывании наледи на пороге и с двери. Нарушают изоляцию и ПЭН коротит.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    05.01.2014
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Дмитррий . этот тэн с двумя концами неправильно подключить можно только в радиорозетку.-Иши обрыв.

  11. #11
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий 48 Посмотреть сообщение
    выбивает автомат q10
    А без ПЭНа не выбивает? У нас ПЭНы продавали в нарезку, сколько надо по длине. С одной стороной понятно фаза и ноль, а вот с другой надо было за изолировать термоусадкой и развести эти провода.Некоторые первое время их наоборот соединяли .Так то и автомат может "устал"

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БАРИН Посмотреть сообщение
    Дмитррий . этот тэн с двумя концами неправильно подключить можно только в радиорозетку.-Иши обрыв.
    А ещё можно ноль или фазу на розетке потерять.

  13. #13
    Практик Аватар для Romany
    Регистрация
    02.12.2010
    Сообщений
    1,219

    По умолчанию

    Спустя 3 с лишним года.

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    08.07.2013
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Спустя 3 с лишним года.
    Нормально приколол!
    Еще бы автор рассказал про причину неисправности через столько времени)

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    06.12.2010
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    подскажите
    УЗО должно стоять перед пеном обогрева дверной коробки двери низкотемпературной камеры -20?

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amada Посмотреть сообщение
    УЗО должно стоять перед пеном обогрева дверной коробки двери низкотемпературной камеры -20?
    тут уж надо "электрозаконы" ЕС глядеть.. у нас необязательно от слова "совсем".. наше ПЭУ про это молчит.

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    06.12.2010
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    тут уж надо "электрозаконы" ЕС глядеть.. у нас необязательно от слова "совсем".. наше ПЭУ про это молчит.
    спасибо за ответ,
    спросил у проектировщика -тот сказал как заказчик скажет,вот и я думаю если перебьют то автомат по короткому вырубит ,УЗО там лишнее,а заказчик говорит что не помешает,че делать масло-масленное городить

  18. #18
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Это смотря как перебьют и где... а если не перебьют а только повредят изоляцию?

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    06.12.2010
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Это смотря как перебьют и где... а если не перебьют а только повредят изоляцию?
    так какой вердикт -ставить или нет
    обычно подключил и все ,даже не задумывался над этим ,кто как делает прошу откликнуться

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    возьми да поставь.. делов то.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Камера шоковой заморозки на базе реф. контейнера
    от AndreySRK в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 22:18
  2. Камера шоковой заморозки
    от Vetal в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 19:02
  3. камера шоковой заморозки ALASKA EUROS ED
    от riby в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 18:32
  4. Камера шоковой заморозки.
    от Геко в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 12:13
  5. Камера шоковой заморозки на базе Bitzer
    от Ivan.irk в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 03:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •