    Печаль Проблема с Polair MM 109 SF

    Добрый день, товарищи помогите найти в чем проблема в моноблоке Polair MM 109 SF(Контроллер EVCO если важно), охлаждает объем примерно 10кв м, раньше было все нормально держал 4 градуса, далее все хуже и хуже, сейчас переехали на новую точку установили его, продули от пыли, температура около 20 градусов держится, он работает периодически ошибку показывает, приходится включать и выключать, очень редко и не надолго включается вентилятор который на испарителе, раньше он вроде дольше работал, включится на 10 секунд и опять компрессор пашет... Температура внешней среды 25-30 градусов, подскажите пожалуйста что может не работать или что сломалось в нем? Или может настройки слетели... Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Мастера зови..

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boav Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста что может не работать или что сломалось в нем?
    Газ ушел гулять . Утечку мастер найдёт , устранит и заново заправит , сменив фильтр.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Утечка фреона . Они и стационарно хорошо текут , а тут его ещё и перетаскивают.

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boav Посмотреть сообщение
    ...переехали на новую точку установили его, продули от пыли, температура около 20 градусов держится, он работает периодически ошибку показывает, приходится включать и выключать, ...
    Его не продувать для начала надо, а промывать!

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо всем за ответы, завтра вызову спеца.. такое впечатление что настройки еще полетели все на контроллере.. вентилятор на испарителе включается при температуре испарителя 4 гр, работает 5-7 секунд температура на испарителе поднимается до 10 он выключается... помню раньше повеселее работал)

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    boav, контроллер полететь не может , настройки пулей не собьёшь . Вентилятор работает так , как и запрограммирован , мозг сносит не контроллер , а кто то другой , не знающий принципа работы холодильного оборудования.

    Имеющий уши да услышит , имеющий зрение да прочтёт.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boav Посмотреть сообщение
    помню раньше повеселее работал
    Раньше и деревья были больше и водка вкуснее. Утечку устранить, фреончику заправить и буит как новый А вентилятор включается/выключается по температуре испарителя. Все правильно.

  9. #9
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boav Посмотреть сообщение
    сейчас переехали на новую точку установили его,
    Переехали вместе с камерой ,или в стационарную вставили? На 10 кубов ММ 113 по минимуму.

  10. #10

    По умолчанию

    coolerman65, ТС пишет что 10 квадратов, значит кубатура еще больше. Правда пишет обЪем 10 квадратов вот и пойми.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глебов А.А. Посмотреть сообщение
    ТС пишет что 10 квадратов
    Ошибся в первом посте 10 кубов примерно объем, сегодня техник приходил протечки не нашел, в итоге все прочистил, фильтр поменял, фреон залил, наконец то нормально заработал) Спасибо всем за помощь, правильно диагноз поставили)

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boav Посмотреть сообщение
    протечки не нашел
    Цитата Сообщение от boav Посмотреть сообщение
    фреон залил
    а куда он сибалсо то?)) не подумал?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boav Посмотреть сообщение
    , фильтр поменял,
    Видимо диагностировал частичный засор.

  14. #14

    По умолчанию

    Скорее всего его вытащить из камеры наружу, надо было, чтоб утечку найти.

Похожие темы

  1. Проблема с НТ кабинетами Brendford и Polair
    от ЕгорКА+- в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 12:49
  2. Проблема с ШХ Polair CB 114-S Прошу совета !
    от amplus в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 08:54
  3. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  4. Проблема с морозильным шкафом Polair
    от vormax в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 12:39

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •