Кто подскажет какая капилярка на холодильной горке БЕЛУНО 1875 ,компрессор 9238Е ф-22. Оторвали капиляр при транспортировке.
Кто подскажет какая капилярка на холодильной горке БЕЛУНО 1875 ,компрессор 9238Е ф-22. Оторвали капиляр при транспортировке.
Это как,под корень оторвали??
Если нужен диаметр КТ, то у крупных продавцов частенько имеются "калибры" для определения этого размера. Везешь к продавцу, и там тебе определят/подберут. Но капилляр также можно заменить на другой размер, используя расчеты.
Там капилляр весь внутри "в ванне" находится, как его оторвать , то можно, может обломился? Тогда припояй или срасти концы.
При демонтаже горка не проходила в дверной проем так они взяли и разделили на две части а трубки медные отрезали и нет этих трубок.
Сочувствую. . .С дебилами тяжело. Вот по твоему компрессору 2 х 1.63 мм I.D. х 1.8 м. Это на средне-температурную.
Там засада может быть, если вертели трубки конденсатора...
Поэтому до заправки обязательно сделать многочасовую опрессовку системы, иначе можно много хладона выпулить.