Ни температура, ни давление, ни тип хладагента тут не имеет значения - эффект будет наблюдаться на всех типах.
(на r600a точно видел такой эффект, на нормальных фреонах значит он будет значительно больше- у них энергия связи между молекулами выше)
Давление всегда очень точно связано с температурой кипения - но это графики для случая если у жидкости есть свободная поверхность,
лучше если это поверхность раздела жидкость-пар. (к "гидрофобной" поверхности тоже все равно какое-то притяжение молекул есть
и нужен перегрев для начала кипения)
Если свободной поверхности жидкости нет - то кипение не начнеться, даже если давление уже ниже чем надо(по-другому это означает
что жидкость перегрета для этого конкретного давления, хотя для холодильника настолько низкие температуры может еще не нужны).
Пока случайно где-то не образуется пузырек пара, или не попадет какая-нить пылинка и тп. Дальше начнеться уже кипение - но очень
бурное, посколько для этого давления жидкость перегрета и у нее довольно высокий запас энергии (за счет теплоемкости) чтобы резко
образовались приличные количества пара и жидкость вместе с ним улетела из этого места теплообменника(что не способствует охлаждению
конечно - если вся жидкость с паром при бурном кипении вылетит из испарителя, то охлаждать будет не чему).
Эффект принципиальный поскольку принцип охлаждения хладагента связан с энергией молекулярных связей(ван-дер-ваальсовы силы).
Чем больше энергия этих связей - тем круче хладагент(больше теплота испарения), но тогда увеличивается и этот эффект.
(тем более что при низких температурах запаса давления просто нет - проще говоря на "правильном крутом хладагенте" неправильно
спроектированный испаритель может вообще не работать из-за этого эффекта, либо работают не все участки - те которые заполнены
жидкостью полностью могут вообще никогда не кипеть, особенно прикольно если рядом есть кипящие участки которые создают
видимость нормальной работы и не позволят давлению снизиться до значений, когда перегрев достаточен для вскипания)
Поэтому и сделаны теплообменники по-хитрому - например, в испарителе БК-1500 сделаны "петли" - чтобы жидкость удерживалась
по всему испарителю(те участки где ее нет не работают - без этих петель жидкость бы вся сразу стекла вниз, и верх радиатора не работал),
и при этом через него постоянно проходит и газ, что создает свободную поверхность для испарения без перегрева.
(проще говоря если будет где-то глухой отросток, полностью залитый жидкостью, то он может вообще не работать - интересно бы
посмотреть какая схема разводки трубок в морозилках с нижней камерой - схемы никому не попадались, или может пилили их уже? )
В конденсаторе же наоборот, петли не нужны - там нужен только газ и лучше если жидкость побыстрее вытечет из него - там "петель" нет.
(тут еще есть интересные грабли с капиллярным эффектом - если трубки тонкие, то поток газа сдует всю жидкость - именно поэтому
вертикальное расположение трубок в конденсаторе некоторых типов холодильников прокатывает, потому что трубки очень тонкие.
Если же повторите ту-же конструкцию на толстых трубках - она может запросто вообще не работать, или глючить)
Да, если все-же получите поток 100% жидкости после капиллярки как тут хотели некоторые(на практике это почти невозможно,
так что врядли там приняты какие-то меры для облегчения начала кипения даже если проект не кривой), то из-за этого эффекта может
начало испарителя вообще не работать тк будет залито жидкостью и кипеть в этом месте не будет...
(Причем подозреваю что будете долго гадать почему так Если конечно вообще заметите что половина не работает как надо - это не так-то
просто заметить, если не знать и не искать это специально)
Например в проекте прикрутки инвертора к обычному холодильнику я не исключаю что можно напороться на этот эффект - регулировкой
компрессора там как раз можно выйти на идеальный по КПД режим со 100% жидкости в капиллярке, и на этом самом интересном месте
может резко перестать работать половина морозилки... (сюрприз?) Вот так - учите физику - она рулез
Социальные закладки