Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 72

Тема: режим работы капиллярной трубки

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию режим работы капиллярной трубки

    Hello.

    Народ, а кто как определяет режим работы капиллярки?..

    Я правильно понимаю, что "пшикающий" шум - это звук газообразного хладагента из капиллярки?..


    На какие температуры и режимы обычно рассчитываются холодильные системы холодильников и кондиционеров?..


    На БК-1500 сейчас у меня получилось вот что:

    - сразу после включения компрессора появился нарастающий шум(только газовая фракция в капиллярке?),
    через несколько секунд он исчез(капиллярка при этом давлении и еще холодном конденсаторе полностью заполнелась жидкостью?).

    - примерно через 4 минуты(при этом T на выходном воздуховоде была уже на уровне 42-44 градуса) начал появляться
    периодически "пшикающий" звук. (жидкая фракция поочередно сменяется газом? )

    Vladimir
    PS я правильно понял, что холодильная система БК-1500 рассчитана на оптимальную T воздуха на выходе конденсатора(сколько
    при этом сама температура и давление конденсатора самому интересно, думаю на несколько градусов выше) около 45 градусов?..
    На сколько обычно рассчитывают кондиционеры и холодильники?

  2. #2
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tvv385 Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что "пшикающий" шум - это звук газообразного хладагента из капиллярки?..
    или "примесь" в жидком хладагенте неконденсирующихся газов (воздуха)

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tvv385 Посмотреть сообщение
    Hello.
    Я правильно понимаю, что "пшикающий" шум - это звук газообразного хладагента из капиллярки?..
    Это сильно зависит еще и от типа фреона, и конструкции агрегата.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    или "примесь" в жидком хладагенте неконденсирующихся газов (воздуха)
    да, но тогда бы не было интервала температуры конденсатора, в котором этого нет
    (вообще, насколько я помню по кондиционерам, смонтированным без вакуумника - воздух там обычно булькает )


    Я тут вот что подумал - а нет каких-то фич и тонкостей в конструкции перехода между конденсатором и капилляркой?..

    Если фреон поступает в капиллярку "волнами"(в смысле жидкая фракция) - то так и должно быть...
    А такое легко может быть - учитывая что часто теплообменники делаются в виде "петель", где должен стоять жидкий фреон...
    (трубка там идет то вверх то вниз, то есть в "петле" будет стоять жидкость, потом ее потоком газа может резко сдуть "волной")


    То есть если на входе капиллярки то жидкая, то газовая фракция, то я думаю она при всем желании не сможет работать правильно...
    (она будет то полностью залита жидкостью, то полностью сухая и пропускать уже только один газ - а у него параметры плотности другие совсем
    чем у парогазовой смеси, на которую обычно рассчитывают при расчете капиллярки)

    Не встречались с подобными фичами?..

    Vladimir
    PS кстати у той-же БК-1500 капиллярка еще и очень сильно вибрирует...

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tvv385 Посмотреть сообщение
    ... То есть если на входе капиллярки то жидкая, то газовая фракция, то я думаю она при всем желании не сможет работать правильно...
    (она будет то полностью залита жидкостью, то полностью сухая и пропускать уже только один газ - а у него параметры плотности другие совсем чем у парогазовой смеси, на которую обычно рассчитывают при расчете капиллярки)
    Не встречались с подобными фичами?.. ...
    Если агрегат заводского изготовления, и доза соблюдена, эксплуатация соблюдена, то таких фич не наблюдается. Иначе - это извращения.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Похоже что у БК-шки наблюдается - капиллярка обычно расчитана на то что идет смесь, то есть газ чередуется с жидкостью,
    в пределах длины капиллярки дожно быть несколько участков с газом и жидкостью - тогда можно рассчитывать на среднюю плотность смеси...

    Но если жидкость накатывает волнами, то режим совсем другой - то 100% жидкость, то 100% газ какое-то время походит не задерживаясь...
    (будь он в смеси плотность была бы другая и другие скорости - а так доза чистого газа)


    Похоже конструкция входа в капиллярку имеет какие-то "секретные фичи"...

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tvv385 Посмотреть сообщение
    Но если жидкость накатывает волнами, то режим совсем другой - то 100% жидкость, то 100% газ какое-то время походит не задерживаясь...
    (будь он в смеси плотность была бы другая и другие скорости - а так доза чистого газа)
    Противоречие однако: если газ чистый, то и поток однородный, волн не будет - ее с одной стороны тянет, с другой толкает. Другое дело, если компрессор высасывает ее больше, чем поступает. Но это уже неполная доза, или перегрев на солнышке (эксплуатация).

  8. #8

    По умолчанию

    ребята да вы тут вообще полную хренатень пишете. вы хоть предствление имеете о работе холодильной системы или нет. какие нахрен волны. в капилярку поступает постоянно только жидкий фреон. подругому быть не множет по законам физики. если бы были волны то. система бы то холодила то нет. грубо- минуту холодит, две не холодит. вы хоть знаете что такое процесс дросиляции и как он протекает.

  9. #9

    По умолчанию

    Занятно слушать звуки капиллярки ночью когда холодильник находится в спальне и у тебя бессонница! По капиллярке движется только жидкость,если конечно правильная заправка! Прерывистые звуки после капиллярки скорее всего от масла,которое движется порциями из-за наличия "колен" и "мешков" в магистрали. Думаю,для диагностики не помешали бы наушники для прослушки КТ,если конечно имеется муз.слух!

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andersen 1 Посмотреть сообщение
    ребята да вы тут вообще полную хренатень пишете. вы хоть предствление имеете о работе холодильной системы или нет. какие нахрен волны. в капилярку поступает постоянно только жидкий фреон. подругому быть не множет по законам физики. если бы были волны то. система бы то холодила то нет. грубо- минуту холодит, две не холодит. вы хоть знаете что такое процесс дросиляции и как он протекает.
    а вы внимательно посмотрите в каких единицах написаны термодинамические диаграммы!

    Там почти везде паро-жидкостная смесь - частные случаи 100% пара или 100% жидкости (x=1 или x=0 на диаграммах) очень
    редки в холодильной технике - почти везде смесь жидкости и пара. Там и диаграммы-то перерисовали в таком уродском
    не удобном виде в основном из-за этого...


    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Занятно слушать звуки капиллярки ночью когда холодильник находится в спальне и у тебя бессонница! По капиллярке движется только жидкость,если конечно правильная заправка! Прерывистые звуки после капиллярки скорее всего от масла,которое движется порциями из-за наличия "колен" и "мешков" в магистрали. Думаю,для диагностики не помешали бы наушники для прослушки КТ,если конечно имеется муз.слух!
    у холодильника тонкая и длинная капиллярка - там таких эффектов не замечал, хотя теоретически возможно, наверно.
    (у кондиционера толстая и короткая капиллярка - быть может будь она длиннее и там бы этого не было?.. хз.
    Можете поразмышлять над этим - от диаметра зависят эффекты вызванные динамическим напором,
    а от длины - эффекты связанные с вязкостью газа или жидкости)

    А слушать в холодильнике лучше засунув голову в морозильник Серьезно. Вот там шипит, да...

    Снаружи у ходильника тоже слышно "волны" - но там это немного другой эффект. Это не капиллярка, а кипение фреона в морозилке,
    точнее обычный физический эффект перегрева(переохлаждения точнее) жидкости, с последующим вскипанием.
    (можете провести эксперимент с микроволновкой - попробуйте несколько раз подряд вскипятить стакан воды(стакан должен быть чистым!),
    чтобы вода дегазировалась - увидите потом "взрывной" эффект вскипания воды, только осторожно, можно сильно обжечся,
    бывает вскипает уже после выключения и открытия дверцы через некоторое время особенно если тряхнуть, больше половины воды разлетается)

    Вот и в морозилке(по кр мере в тех холодильниках что я видел) не потрудились ни сделать гидрофобное покрытие трубок морозилки,
    ни позаботиться над тем чтобы она "продувалась" и работала в режиме смачивания теполообменника тонкой пленкой жидкости...
    В общем если внимательно прислушаетесь - заметите что кипение там идет тоже "волнами" с периодом несколько секунд.
    (но не путать - это разные эффекты и по частотам звука их можно различить, кипение это обычное бульканье на низких частотах,
    а волны жидкости(точнее колебания x-параметра - соотношения жидкости и пара) это более высокочастотный шум капиллярки.
    И кстати не уверен что это можно заметить на других типах кондюшников кроме БК - проверьте при случае, даже интересно...)

    Vladimir
    PS насчет масла - да, теоретически это тоже возможно. Особенно если из-за износа гонит слишком много масла по системе.
    Но тогда бы не было ВЧ шипения газа в капиллярке - масло всегда жидкое. Хотя.. хз, мож и правда полное блокирование капиллярки.
    (хотя не думаю - тогда бы эффект не зависел так сильно от температуры конденсатора, скорее это из-за увеличения доли газа
    при росте температуры, что и на термодинамической диаграмме в принципе видно)

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Да, кстати, насчет эффектов перегрева жидкости при кипении...

    Обращали внимание, как проектируются некоторые химические установки, установки для вакуумной сушки и абсорбционные холодильники?..
    (по новому-модному их можно называть абсорбционными чиллерами )

    Там испаритель сделан по-хитрому - в общем что-то вроде обычного кожухотрубного теплообменника(пучок трубок в трубе-кожухе),
    но он не заполнен весь жидкостью, а там эти трубки поливают жидкость сверху, из такого душика, для чего обычно в установке
    предусмотрен лишний насос(или еще какая хитрая заморочка), который гоняет жидкость через этот "душь" и поливает трубки - специально
    для того чтобы испарение там шло в тонком слое-пленке жидкости на трубке теплообменника, а не кипело во всем обЪеме...
    (на вакуумных установках которые работают на воде может и вообще не кипеть, на холодильниках обычно такая халтура прокатывает,
    но приводит к потерям температуры и КПД)

    Vladimir
    PS бывает очень смешно наблюдать как проектирует установку на воде в качестве хладагента "матерый инженер-холодильщик"... Хи-хи.
    Ну это так, к слову... Кое-кто думаю поймет намек Учите физику - она рулез - а диаграммы это для дибилов и инженеров...

    PPS я сразу думал что просто один дурак попался, но теперь вижу что на эти грабли наступили бы 90% холодильщиков
    Судя по тому что "волны" на кипении в морозилке я вижу никто не замечал. (Я писал про другой эффект на капиллярке,
    но таки да, эффект кипения из-за перегрева жидкости есть в большинстве холодильников, которые традиционно проектируют по-топорному,
    низко-кипящие хладагенты эту ошибку хоть и в ущерб КПД прощают, но на вакуумных системах нет такого большого запаса давления вообще...)

  12. #12

    По умолчанию

    Прочитал, просмотрел...
    Толи что- у меня с ушами, то-ли с глазами... Так забавно!

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Толи что- у меня с ушами, то-ли с глазами...
    это волны))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это волны))
    от оно че...

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tvv385 Посмотреть сообщение
    Да, кстати, насчет эффектов перегрева жидкости при кипении...

    ........., эффект кипения из-за перегрева жидкости есть в большинстве холодильников, .....
    Жидкость при кипении может перегреваться? Это как? Кипении перегретой жидкости - это ещё можно понять! Перегреть жидкость,чтобы она при этом не закипела - это ещё надо очень постараться! И где же в холодильнике перегревается жидкость?

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Как всегда...
    Путают понятия.
    Температура и тепловая энергия.Извините за нравоучение.

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Жидкость при кипении может перегреваться? Это как? Кипении перегретой жидкости - это ещё можно понять! Перегреть жидкость,чтобы она при этом не закипела - это ещё надо очень постараться!
    вот и я говорю - это надо постараться так спроектировать холодильник. Тем не менее - факт.

    Чтобы кипение началось - нужна какая-то свободная поверхность, например жидкость-газ в пузырьках пара.

    Если ни пузырьков нет, ни поверхность трубок не гидрофобная - то кипения не будет тк нет свободной поверхности жидкости.
    (придеться ее сильно перегреть чтобы кипение началось - вот после появления пузырька газа он в перегретой жидкости будет
    быстро расти - что и имеем в холодильниках, слышно по звуку как кипение идет "волнами" с периодом несколько секунд)

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    И где же в холодильнике перегревается жидкость?
    в морозилке, где-же еще то.

    Так допустим должно быть кипение при -20, а за счет перегрева давление будет как для -30,
    что повышает нагрузку на компрессор и снижает КПД.

    То есть скажем при -20 в морозилке давление сначала снижается как для -30 - пока не образуется пузырек,
    после чего идет "волна" кипения(хорошо слышно по звуку - такой булькающий шум) тк хладагент перегрет для этого давления
    и дальше вскипание идет очень резко.

    Vladimir
    PS химики при кипячении добавляют в колбы песок или битый фарфор - иначе вместе с паром при резком вскипании вместе
    с паром вылетает и все содержимое колбы

  18. #18
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    tvv385,Грубить - нельзя...
    Вам сколько лет ?
    Вопрос номер один.
    На каких предприятиях Вы работали? И где Вы учились и кто Вас учил ?

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    tvv385,Грубить - нельзя...
    Вам сколько лет ?
    1972

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Вопрос номер один.
    На каких предприятиях Вы работали? И где Вы учились и кто Вас учил ?
    где работал или что умею делать? ;) Вещи немного разные...
    На кафедре котло- и реакторо- строения работал, например.

    Ну а так - легче будет сказать чем не занимался ;)
    Проектирование всякой хрени, от околонаучных установок для эксперимента, R&D,
    до чисто-технических поделок вроде кондиционеров, тепловых насосов или альтернативной энергетики, станков и тд и тп...
    (это если помимо электроники и систем управления, ну и с химией тоже приходиться разбираться периодически - без нее и печ.плату не сделаешь ;) )

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Как всегда...
    Путают понятия.
    Температура и тепловая энергия.Извините за нравоучение.
    ничего я не путаю - просто пытаюсь на пальцах обЪяснить кое-какие вещи, которые заметны даже невооруженному ;) уху...
    (ну не ссылки же на работы по гидродинамике приводить тут? ;) Хотя я хорошо знаком и с ними - когда-то на кафедре занимались
    численным моделированием 3д потоков, и эксперименты всякие проводили, со сЪемкой эксперимента лазером на голограмму...)

    Vladimir
    PS моя группа по альтернативке - там инженеров грамотных собрал маленько, можете даже энтальпию с энтропией не путать... ;)
    http://professionali.ru/Soobschestva...lnechnye_2193/
    А тут народ может и за нецензурные слова принять ;) Хотя... Иногда проще распилить...
    (вот кстати интересно бы посмотреть как эту проблему с перегревом при вскипании в инверторных холодильниках решали - для
    чего было бы полезно его просто распилить и посмотреть нет ли там покрытий хитрых каких на теплообменниках ;) )

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    tvv385,с теоретиками не спорю.
    Температура в рассуждениях есть,а где давление?И про какой хладогент идёт речь?
    ЩАС услышим на страницу общих рассуждений на тему космических кораблей...

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МК Атлант замена капиллярной трубки
    от Нарек в разделе Бытовой холод
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 20:57
  2. Длинна капиллярной трубки.
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 14:58
  3. ОБРЫВ КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ НА ТРВ!!!
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 06:55
  4. засор капиллярной трубки
    от papik100 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 481
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 23:15
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 02:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •