    По умолчанию Кондиционер Gree GWHN24 после остановки не запускается наружный блок

    Кондиционер Gree GWHN24C1NK1AA/0. При перезапуске (отключал питание) кондиционер выходит в режим(холод) работает минут 15 и останавливается наружный блок. Внутренний в работе, а наружный не запускается. В момент работы менял температуры, реагирует (останавливается и включается). Подскажите в чем может быть причина? При остановки четко слышен щелчек в наружном блоке- "срабатывание реле"?. Включал тест- ошибок не показывает. Обратил внимание маловато сечение на питании- 1,5кв. но до сих работало. Токовые клещи к сожалению не так давно слетели с 7 эт.- новые пока не приобрел. Но то, что не тепловое реле это точно, после остановки и выключения питания, затем пуск- сробатывание задержки и компрессор в работе. 5мин.между остановкой и пуском- за это время реле не остынет.

  2. #2

    По умолчанию

    может контакт фиговый как-бы на 24 1.5 кв провод маловато попробуй клемы поподтягивать потрогай провода если все норм иди купи новый тестер и разбирайся плотно тем более что это простая модель там наворотов нет никаких

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андерсон Посмотреть сообщение
    может контакт фиговый как-бы на 24 1.5 кв провод маловато
    Так и есть. Если еще и в сети проблемы, бывает вообще пускаться не желает. Сеть проверить, все протянуть, провод питания заменить. После этого можно и диагностикой заняться...

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Щелкает скорее всего пускатель,а вот почему отключается-это вопрос.Надо копать глубже.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    19.05.2011
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Причиной оказался трубный датчик испарителя. Подобрал аналог и все ОК.

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 07:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 11:12
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 11:05
  4. Не запускается наружный блок Rk-36SDM2N(NE)
    от Вячеслав 6 в разделе Dantex
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 21:05
  5. не запускается наружный блок
    от betsl в разделе Mitsubishi
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 02:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •