    Народ помогите разобраться с проблемой кондиционер Daikin 50-тый при включении автомата запускаеться наружний блок без включения внутреннего пультом, тоесть работает компрессор и вентилятор наружного блока хотя внутренний выключен

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Petrovish, в электронных платах разбираешься?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleksscrew Посмотреть сообщение
    petrovish, в электронных платах разбираешься?
    да разбираюсь,я уже 3 года работаю на установке и обслуживании кондиционеров но такое впервый раз, мне электрики организации подводили питание но я не проверил что и как они подключили спросил какие цвета на фазу ноль и землю,сегодня зашол проверил работу говорят люди на серверной что кондиционер выключаем, внутрений блок выключаеться а наружный работает, я проверил автомат электрики подключили фазу через автомат а землю и ноль вместо скрутили, я от блока отсоединил землю тоже самое,попробувал поменять фазу ноль местами там где на блоке l n, но там же переменка нечего не поменялось,межблочное соединение четирёх жильным кабелём проверил ечё несколько раз но всё по схеме! незнаю что делать(

  4. #4

    По умолчанию

    ооооо так этот кондюк настока умный значит что ему только дай напругу и все остальное он будет делать сам:D

  5. #5

    По умолчанию

    ты хоч маркировачку срисуй сюда наружки и внутрянки

  6. #6

    По умолчанию

    ок. спасибо за помощь

  7. #7

    По умолчанию

    Сегодня проверил пускатель,посоветовали проверить может залип,но нет он работает без перебоев и залипаний,команда идёт с платы управления на запуск,проверил на плате релюхи все рабочие. Что может быть? может там прошивка какая есть?

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    24.08.2010
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Аналогичная беда повторялась несколько раз, тоже на 50-тых. В трех случаях это было залипшее реле. Разобрав одно реле, убедился - внутри реле подгорели контакты и релюха не переключалась, хотя сигнал приходил исправный. Позже при тех же симптомах была другая болезнь. Как выяснилось после переноса монтажник намудрил с внутренними проводами. Управляющий провод от реле посадил на клемной колодке на фазу, а не на вход управляющего (под №2). В обоих случаях компрессор включался как только подавали напряжение, даже при отключенном внутреннем блоке.

  9. #9

    По умолчанию

    Подскажите пож Ftxn35kev1b схема подключения (наружный 123земля), ( внутренний 123земля). Фазу ноль сожать на 12?

  10. #10

    По умолчанию

    если сажать то обязательно полить и добавить удобрения,
    а если по теме то 1 2 это фаза и ноль на колодке должны быть подключены.

  11. #11

    По умолчанию

    Нуля вообще нет, есть нейтраль и заземление.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    16.05.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    если сажать то обязательно полить и добавить удобрения,
    а если по теме то 1 2 это фаза и ноль на колодке должны быть подключены.
    Наподсказывали? 123-межблочная связь, питание ищите LN

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильич Посмотреть сообщение
    Наподсказывали? 123-межблочная связь, питание ищите LN
    Человек "плывет" в электрике, в трех проводах не разобрался, мы ему тут наподсказываем....

  14. #14

    По умолчанию

    Васильич, а если инвертор, то так же 3 провода управления,
    хотя в обычном китайце 4 провода, если он не инвертор, ваша версия не подходит ни под один из типов предлагаемых кондиционеров,думаем дальше ...................................

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    18.06.2012
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильич Посмотреть сообщение
    Наподсказывали? 123-межблочная связь, питание ищите LN
    самое в точку, питание приходит на наружку на линию и нейтраль , а затем через 1-2-3 на внутрянку, и когда плята внутреннего блока даст команду на вторую клемму , только тогда должен включаться пускатель

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Нуля вообще нет, есть нейтраль и заземление.
    а нулевой проводник есть?

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 01:16
  3. Коммутация 2-х кондиционеров DAIKIN FTXB25C2V1B+ DAIKIN FTXN35KEV1B
    от Goorya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:30
  4. DAIKIN
    от radik в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 21:17
  5. Daikin RXYQ14P9W1B VRV DAIKIN III
    от YurM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 01:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •