    нужна помощь.
    Работа можно сказать в прямом эфире. Цветочная камера 18 кубов очень медленно набирает температуру. Агрегат самоделка, компрессор текумсен примерно 1,2 квт, фреон12, трв-2, на всасе 2,5, заправка - 1 кг, Причина ремонта - визжало трв. Температуру набирал довольно быстро. Заменил фильтр, почистил сетку трв, вакуум, заправка.Визг пропал, но результат не радует. У кого какие предложения? Вопрос актуален в течении часа

  2. #2

    По умолчанию

    Ну неужели на форуме нет ни одной умной головы???

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Пока одно предположение - поскольку самоделка, то нужно точнее подбирать дозу, не факт, что она соответствует классическим агрегатам. пробуйте добавлять по одному делению на манометре, потом при избытке стравливать, с учетом работы ТРВ.
    А нет ли предположения - что ТРВ визжит при "нормальной" (для него) работе? Когда был монтаж, и когда завизжал?
    Состояние конденсатора?

  4. #4

    По умолчанию

    Как это, "примерно 1,2 квт" ???
    Точно модель можно озвучить?
    И что за ТРВ? Производитель?
    И есть ли зимние опции, KVR, NRD?

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    И что за ТРВ?
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    фреон12, трв-2
    предположу что ТРВ-2м.. тогда вопрос про квр и т.п отпадает скорей всего))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Есть ещё кетайцы, там цифирь диаметр в мм означает)))

  7. #7

    По умолчанию

    А за опции спросил, так у меня на одной центральке NRD поджуживает, по трубам в супермаркет передаётся. По началу дёргали, приезжаю - уже не жужжит. Долго я отлавливал источник жужжания, потом забил, сказал: "Так надо!". Ну а потом случайно вычислил.

  8. #8

    По умолчанию

    В прямом эфире не получилось, я уже дома. Отпишусь чтобы или закрыть тему или при желании продолжить обсуждение этого чуда техники. На компрессоре читаема только надпись "текумсен" на 22фреоне, по размеру и написал примерную мощность, дроссель - трв-2м (извиняюсь М упустил), испаритель переразмеренный, с шагом ломелей примерно 2мм, после трв стоит "паук" для параллельного впрыска хладона в испаритель, который обдувается двумя вентиляторами от БК, температура испарителя при температуре в камере +3, = +0,5, температуру набирал довольно шустро. Провозился я с ним часов пять. фреон после 800г добавлял медленно но результата (что было) не добился. Либо аппарат был заправлен смесью 22 +12 либо у меня нет мозга, я так думаю.
    Конструкция, я считаю удачная, т.к. она проработала два года без проблемм, МК работает тихо - не убит в общем, да и воздуж в камере не сушит. После ремонта температуру уставки держит, но жары ведь ещё нет. Если работа клиента не устроит, попробую перевести систему на 22 фреон.

  9. #9
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    фреон после 800г добавлял медленно но результата (что было) не добился.
    Фреон полностью выпускал что ли, а потом заново заправлял 12м?

  10. #10

    По умолчанию

    Друг, если ещё там будешь, пофоткай всё это хозяйство, особенно шильдики какие есть. Даже если тему не прояснишь, то хоть поржать)))
    С Люнитами часто встречаюсь, так что просто интересно, что за зверь.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Пока одно предположение - поскольку самоделка, то нужно точнее подбирать дозу, не факт, что она соответствует классическим агрегатам. пробуйте добавлять по одному делению на манометре, потом при избытке стравливать, с учетом работы ТРВ.
    А нет ли предположения - что ТРВ визжит при "нормальной" (для него) работе? Когда был монтаж, и когда завизжал?
    Состояние конденсатора?
    При нормально работающем ТРВ - манометр отдыхает, ну а шум сравнимый с шумом работающей болгарки нормальным никак не назовёш.
    Провизжал чуть меньше суток.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Фреон полностью выпускал что ли, а потом заново заправлял 12м?
    Здесь я и лохонулся.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Друг, если ещё там будешь, пофоткай всё это хозяйство, особенно шильдики какие есть. Даже если тему не прояснишь, то хоть поржать)))
    С Люнитами часто встречаюсь, так что просто интересно, что за зверь.
    Поверь, ржать не придётся - сделано довольно прилично, человек не зря свой хлеб ест. Фотка будет, мне так кажется.

  14. #14
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    человек не зря свой хлеб ест.
    Это о ком?
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Здесь я и лохонулся.
    Зачем газ выпускал? Почему не сконденсировал?

  15. #15
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    фреон12, трв-2, на всасе 2,5
    Это давление было когда пишал или после замены фильтра и чистки сетки ТРВ при работе на 12 фреоне?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Это о ком?
    О том кто эту хрень собрал
    Зачем газ выпускал? Почему не сконденсировал?
    кран не смог свернуть, да и возится с ним времени не было. Ну а точнее хотелось сделать побыстрому.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Это давление было когда пишал или после замены фильтра и чистки сетки ТРВ при работе на 12 фреоне?
    после, до - чуть меньше 3

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Поверь, ржать не придётся - сделано довольно прилично, человек не зря свой хлеб ест. Фотка будет, мне так кажется.
    Ээээ... Ты не так понял. Если всё грамотно сделано, это здорово! Просто бывает новый компрессор обвяжут хламом(часто сталкиваюсь), а зак гьворит: "ну это ж новый, хранцуз!!!" А то что вокруг компрессора его не касается.
    Рукоблудники не перевелись на Руси)))

  19. #19
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Провозился я с ним часов пять.
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    кран не смог свернуть, да и возится с ним времени не было.
    ?????
    Замена фильтра с чисткой сетки (и заправка) столько времени заняло?
    Скажи просто:
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Здесь я и лохонулся.
    Никто не святой.
    Лучше расскажи почему визг был, что изыскал? Это более важно.

  20. #20
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Ну неужели на форуме нет ни одной умной головы???
    Пока только у тебя.

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Поверь, ржать не придётся - сделано довольно прилично, человек не зря свой хлеб ест.
    По ходу ты и есть конструктор.)




    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Замена фильтра с чисткой сетки (и заправка) столько времени заняло?
    Когда умная голова рукам мешает, то обычно так и получается.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. нужна помощь
    от Игорянович в разделе Вопрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 12:36
  2. Нужна помощь!
    от Alkos в разделе Electrolux
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 11:14
  3. Нужна помощь!
    от vadim76 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 07:50
  4. нужна помощь
    от лёха1990 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 14:03
  5. нужна помощь с КХ6
    от Виталий01 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 00:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •