Показано с 1 по 8 из 8

Тема: производительность компрессора

  1. #1

    По умолчанию производительность компрессора

    привет всем .если компессор при -температуре кипения -23с мощность 2 кВт . а при -15 2.6кВт при агрегатирование за основу какую мощность взять

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    обе

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Конкретизируй вопрос . Конденсатор подбираешь ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ахмед111 Посмотреть сообщение
    если компрессор при -температуре кипения -23с мощность 2 квт . а при -15 2.6квт при агрегатирование за основу какую мощность взять
    если агрегат изготовляется для всей области применения компрессора, то мощность конденсатора подбирается по верхним пределам области. необходимо учесть, что при увеличении дельта на конденсаторе его мощность увеличивается.
    например в верхней области +55гр/+7,5гр холодопроизводительность компрессора q=10квт, потребляемая мощность p=5квт, теоретическая производительность конденсатора будет 15кв. для окружающего воздуха +30гр дельта для конденсатора 55-30=25гр. далее считаем минимально возможную производительность конденсатора для дельта 15. (15квт/25гр)*15гр=9квт
    если агрегат изготовляется для конкретных условий эксплуатации, то производительность конденсатора q+p.

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    с инета - Под агрегатированием понимают метод конструирования и эксплуатации изделий, основанный на функциональной и геометрической взаимозаменяемости их основных узлов и агрегатов. Важнейшим преимуществом изделий, созданных на основе агрегатирования, является их конструктивная обратимость. Агрегатирование позволяет также многократно применять стандартные детали, узлы и агрегаты в новых модификациях изделий при изменении их конструкции.
    Использование агрегатирования как метода стандартизации обеспечивает решение целого ряда актуальных задач в различных отраслях промышленности:
    • расширение номенклатуры выпускаемых изделий за счет создания их новых модификаций и различных вариантов исполнения;

    • комплектование и сборка изделий разного функционального назначения из унифицированных и взаимозаменяемых деталей, узлов и агрегатов;
    • расширение области применения универсальных изделий, машин и оборудования за счет создания возможности быстрой замены их рабочих органов;
    • создание сложной технологической оснастки и приспособлений на основе использования общих деталей, узлов и агрегатов;
    • обеспечение высокопроизводительного ремонта и эффективного восстановления изношенных изделий, машин и оборудования за счет использования взаимозаменяемых деталей, запасных частей, комплектующих изделий, узлов и агрегатов.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АХМЕД111 Посмотреть сообщение
    привет всем .если компессор при -температуре кипения -23с мощность 2 кВт . а при -15 2.6кВт при агрегатирование за основу какую мощность взять
    Какая расчетная температура кипения установки, ту и бери.

  7. #7

    По умолчанию

    Здрасти
    Подскажи пожалуйста, можно ли заменить средне температурный компрессор на низко температурный и при каких условиях?

  8. #8
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    смотри границы применения компрессора

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 07:23
  2. производительность компрессора
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 19:11
  3. Подскажите производительность компрессора.
    от ref_r12 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 20:51
  4. Как замерять Производительность компрессора ?
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 16:41
  5. Производительность компрессора хкв
    от pit в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 00:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •