привет всем .если компессор при -температуре кипения -23с мощность 2 кВт . а при -15 2.6кВт при агрегатирование за основу какую мощность взять
привет всем .если компессор при -температуре кипения -23с мощность 2 кВт . а при -15 2.6кВт при агрегатирование за основу какую мощность взять
Конкретизируй вопрос . Конденсатор подбираешь ?
если агрегат изготовляется для всей области применения компрессора, то мощность конденсатора подбирается по верхним пределам области. необходимо учесть, что при увеличении дельта на конденсаторе его мощность увеличивается.
например в верхней области +55гр/+7,5гр холодопроизводительность компрессора q=10квт, потребляемая мощность p=5квт, теоретическая производительность конденсатора будет 15кв. для окружающего воздуха +30гр дельта для конденсатора 55-30=25гр. далее считаем минимально возможную производительность конденсатора для дельта 15. (15квт/25гр)*15гр=9квт
если агрегат изготовляется для конкретных условий эксплуатации, то производительность конденсатора q+p.
с инета - Под агрегатированием понимают метод конструирования и эксплуатации изделий, основанный на функциональной и геометрической взаимозаменяемости их основных узлов и агрегатов. Важнейшим преимуществом изделий, созданных на основе агрегатирования, является их конструктивная обратимость. Агрегатирование позволяет также многократно применять стандартные детали, узлы и агрегаты в новых модификациях изделий при изменении их конструкции.
Использование агрегатирования как метода стандартизации обеспечивает решение целого ряда актуальных задач в различных отраслях промышленности:
• расширение номенклатуры выпускаемых изделий за счет создания их новых модификаций и различных вариантов исполнения;
• комплектование и сборка изделий разного функционального назначения из унифицированных и взаимозаменяемых деталей, узлов и агрегатов;
• расширение области применения универсальных изделий, машин и оборудования за счет создания возможности быстрой замены их рабочих органов;
• создание сложной технологической оснастки и приспособлений на основе использования общих деталей, узлов и агрегатов;
• обеспечение высокопроизводительного ремонта и эффективного восстановления изношенных изделий, машин и оборудования за счет использования взаимозаменяемых деталей, запасных частей, комплектующих изделий, узлов и агрегатов.
Здрасти
Подскажи пожалуйста, можно ли заменить средне температурный компрессор на низко температурный и при каких условиях?
смотри границы применения компрессора