Вопрос такой, возможно ли из Элинж С2 сделать С2Т? Насколько это затратно? Спасибо!
Вопрос такой, возможно ли из Элинж С2 сделать С2Т? Насколько это затратно? Спасибо!
На столько , на сколько правильно работает голова и руки. Эти два агрегата отличаются тем , что в одном есть трёхходовой клапан, в другом - нет. Трубки , пайка, перенастройка и перепрограммирование - как договоришься.
Там еще и разница в весе этих двух установок - порядка 6-7 кг, а это чем обусловлено, неужели только наличием клапана?
в установке на тепло добавлен отделитель жидкой фазы и другая программа в блоке управления.заправки больше на 300-400гр
Сегодня заезжал к специалистам - озвучили сумму = 10000. Хотя говорят, что можно сделать самому, но я не холодильщик и сам, все таки не сунусь. Или говорят просто поставь дополнительный отопитель, тосольный.
Сегодня и мне тоже такой вопрос задали по аналогичной переделке,похоже тема актуальна