Где купить кллектор для R-600а.
купить то купишь ,но будешь ли им третий раз пользоваться.Присмотри лучше хороший термометр.первый -интересно,второй-нафиг надо,третий-где лежит ?Почему термометр? в связи с большим количеством фреонов,давление не столь уж и важно ,важна температура.
vlad64, ты термометром где испарение меряешь?)))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Для 600 нужен хороший вакууметр, его рабочий диапазон температур кипения ниже атмосферного давления. Удобней всего, по мне, цивровой коллектор типа 550 testo. Но только на этом приборе в штате нет 600 газа в программе. Зато точность измерений радует. С другой стороны, при работе с 600 газом с обычным манометром, больше информации дает давление конденсации. Многие мастера даже и не пытаются измерять давления на низкой стороне контура, а судят лишь по высокой стороне.
Очень важно для R600a, чтобы давление нагнетания было ≤ 6 Бар, но не больше, а подключиться к нагнетанию не всегда можем! Поэтому, желательно имеет лазерный термометр, и контролировать tº нагнетательной трубы (≤ 50ºC). Можно ещё по номинальному току…
да... заправка по току... в жизни не мог подумать... а если клапана не качают? ток маленьким будет, а давление всаса высокое. интересно получается...
- я вчера норд заправлял... 0.8 ампер дал. не много?
-да нет. я обычно 0.7 ампер делаю
- а вчера друг фубс девятку заправлял, так у него целых 15 ампер на шильдике написано он 12 ампер сделал и у него компрессор жидкостью залило и клапана выплюнул. вот и верь шилдикам...
:D:D:D:D
windstor, да уж... фубс по току-это круто!))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
да я думаю, ток это не параметр заправки... тут больно много факторов на ток влияющих. к примеру: напряжение сети. где то 210в, где то 240. наличае рабочего конденсатора. температура окружающей среды. я обычно тактильно температуру фильтра и конденсатора пробую. если фильтр горячий, то лишка ... если первый калач конденсатора горяченный, а остальные калачи холодные- засор. если первый калач горячеватый, а следующие равномерно остывают и к фильтру конденсатор почти температуры окружающей среды- все гуд. дальше ориентируюсь по температуре всаса.......
Вот и манометр уже не нужен,взял градусник и вперёд на холодильники.А может палец послюнявил и на испаритель,прилипает хорошо значит нормально,и градусник не нужен.
karelinikola, манометр обязателен. знаю случай, когда мастер делал холодильник норд. ну не морозит и все. 3 дня возле него сидел он. в итоге мы сунулись, а давление всаса ниже +0,5 бара не падает. клапана полетели. поменяли компрессор и все гуд...
Да согласен, достаточно, но только когда ты хорошо знаешь свой манометр, и он кроме работы с 600 нигде не применяется. Я покупал 3 мановак-ра, сразу же торировал их на прессе, у всех показания немного но разные. Оттарировал, и после 2-х недель снова на пресс - опять показания разбежались. Да и вакумная шкала на них не очень информативная.
Итог: работать с таким можно, но вакуметр лучше.
разница мехду давлением всаса и нагнетания незначительная. отсюда : степень сжатия или работа или хз как назвать компрессора незначительная будет. получается момент противодействия ротора двигателя незначительный... отсюда нагрузка на валу маленькая. скольжение асинхронного двигателя уменьшается... что то понесло меня в электрические машины.... пиво...
Социальные закладки