Показано с 1 по 20 из 720

Тема: POLAIR

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Холодильный шкаф Polair CM 105-s
    Умер компрессор embraco nek 6170 z. r134a, 260 гр.
    По привычке "бытовика" хотел перевести на 600-тый. Задумался о последствиях... будет потеря производительности?, насколько большая?
    или вообще не вариант?
    Сильно не пинайте..

  2. #2
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гса Посмотреть сообщение
    По привычке "бытовика" хотел перевести на 600-тый. Задумался о последствиях... будет потеря производительности?, насколько большая?
    При грамотном подборе "горшка" работать будет, осушенным пропаном с бытового баллона заправляли в своё время...

    Цитата Сообщение от гса Посмотреть сообщение
    или вообще не вариант?
    Присесть законно можно в этом случае...

  3. #3

    По умолчанию

    [QUOTE=Дмитрий-69;673415]При грамотном подборе "горшка" работать будет, осушенным пропаном с бытового баллона заправляли в своё время...



    Присесть законно можно в этом случае...


    компрессор NT 1121Y (r-600. -23c. 250 вт,) Это грамотно?

    последнее не понял...

  4. #4
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    [QUOTE=гса;673417]
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    При грамотном подборе "горшка" работать будет, осушенным пропаном с бытового баллона заправляли в своё время...



    Присесть законно можно в этом случае...


    компрессор NT 1121Y (r-600. -23c. 250 вт,) Это грамотно?

    последнее не понял...
    А я не могу понять, почему меня частенько цитируют через дупу... (((

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение

    А я не могу понять, почему меня частенько цитируют через дупу... (((
    Так тябя упомянули в начале поста #699
    у меня тоже самое

  6. #6
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так тябя упомянули в начале поста #699
    у меня тоже самое
    Это смартофоны ёкарные. Я же чудом не улетел в "баню" на этом форуме из-за этого ГадЖеТа. Перечитываешь себя самого на следующий день и ахудивляешься. Приучили в своё время умные люди: "Дима, все документы - только с ПК".

  7. #7

    По умолчанию

    [QUOTE=гса;673417]
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    При грамотном подборе "горшка" работать будет, осушенным пропаном с бытового баллона заправляли в своё время...



    Присесть законно можно в этом случае...


    компрессор NT 1121Y (r-600. -23c. 250 вт,) Это грамотно?

    последнее не понял...
    А тебе буковки HBP и LBP в характеристиках компрессоров ничего не говорят?
    И смысл перехода на 600 ?

  8. #8

    По умолчанию

    [QUOTE=mihail97;673427]
    Цитата Сообщение от гса Посмотреть сообщение

    А тебе буковки HBP и LBP в характеристиках компрессоров ничего не говорят?
    И смысл перехода на 600 ?
    к сожалению не говорят..., я "зеленый",
    Смысл в удешевлении . Компрессор дешевле, фреон тоже и меньше надо в три раза..

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гса Посмотреть сообщение
    Смысл в удешевлении .
    Нахера тебе экономить деньги заказчика?
    Цитата Сообщение от гса Посмотреть сообщение
    Компрессор дешевле, фреон тоже и меньше надо в три раза..
    А геморроя ты поимеешь гораздо больше с таким подходом
    Глянь на испаритель, чую масло там))

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гса Посмотреть сообщение

    к сожалению не говорят..., я "зеленый",
    Смысл в удешевлении . Компрессор дешевле, фреон тоже и меньше надо в три раза..
    И сколько твой компрессор протянет при работе на кипение -7...-10°С.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    И сколько твой компрессор протянет при работе на кипение -7...-10°С.

    Недавно видел моноблок полаировский, засадили в эл. шкаф, вместо кондиционера, (металлообрабатывающий станок здоровенный, частотники и проч..) На полгода хватило)).

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    И сколько твой компрессор протянет при работе на кипение -7...-10°С.


    И сколько?
    Расскажите, пожалуйста...

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гса Посмотреть сообщение
    Смысл в удешевлении . Компрессор дешевле, фреон тоже и меньше надо в три раза..
    У меня был опыт, когда шкаф Карбома на 22-м, из-за отсутствия, заменил хладагент на 404, и уже на полдозе понял, что дело швах, растет избыточная нагрузка. Ладно добавлять прекратил, оставил в работе до утра. поглядеть результат. Наутро проверил и поехал в город искать 22-й.
    А вот один мой коллега этого не разглядел, напихал туда 404а до обмерзания "на улице", подтравил его до нормы, и успокоился. Вскоре на той витрине разорвало фильтр, и горячие шарики впились в лицо продавщицы, которая заподозрила неладное и нагнулась витрину отключить. Она даже в больницу обратилась. Хорошо хоть не по глазам!
    Мораль - учись работать осознавая последствия.
    В третьем случае: просит коллега сделать шкаф - все есть, но ему уже сложно по возрасту. шкаф Премьер 1400 литров, надо поставить 9213Е. Без проблем меняем, и только тут в верху на боковине шкафа разглядели, что шкафчик-то на 404а! Тот только рукой махнул- чего это - снимать буду? Блин, да чего ж сразу не разглядел, что шкаф в переделке уже побывал? Я-то пришел на уже разобранное, да и чего не доверять знающему.
    Ровно через два года (предыдущий тоже, как оказалось только же отработал, нашли пометку) компрессор труп. Того дядечку уже не вызыали - надоел))) Я уже ш не помню той истории, нахожу уже дефицитный 9213Е и тут... вижу бирку про 404а. Вау.... Пришлось терять еще неделю, уже за cвой счет купить 6214GK + капиллярку. На мое счастье капиллярка не менялась, и новый компрессор с лихвой оправдал надежды. Магазин среди лета был без шкафа дней 10, но слова не сказали обидного, даже наоборот, сказали, что работает лучше.
    Так что учись работать штатно, а не изобретательно). И поледний тебе намек - сейчас, когда прохладно, твои ноу хау еще может и будут работать. Но летом однозначно придется вернуться. Не захочешь доделывать нормально (а они знают, как оно работало) - пригласят другого. И прикинь, если он полезет на твой 600-й с горелкой? Это ж у моего земляка в городе один из спецов приплатился за неплохие занавески в доме, после пропанщика-холодильщика, он сам рассказывал. Ну, говорит, пересечемся мы с ним....

  14. #14
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    шкаф Карбома
    Вот умеете Вы так талантливо испоганить настроение под утро...

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Хорошо хоть не по глазам!
    Я стеснялся раньше, а потом вдруг осознал, что очкариком быть хорошо. Водкой в глаза не плеснут. )

Похожие темы

  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •