Данный кондиционер имеет расход воздуха не менее 250 м^3/час.
На вид воздуховод ф125. При таком диаметре и расходе скорость воздуха будет 5-6 м/с.
Не вижу всего воздуховода, но вижу минимум 4 поворота и участок трубы, плюс элемент соединения кондиционера с воздуховодом. И ещё в окне вроде воздуховод виднеется.
Даже если не учитывать тот момент, что воздуху в помещении некуда деваться (допустим напротив открыто окно), вам потребуется вентилятор с напором на данном расходе не менее 100Па.
Никакой компьютерный кулер или прочая фигня в вашем деле не поможет. Нужен полноценный канальный вентилятор (центробежный или мощный осевой).
Кроме того необходимо конструкцию дополнить и вытяжкой тоже. То есть нужен второй воздуховод. И в результате получится ф125-ф160 канальный вентилятор и куча труб.
Диаметр воздуховода какой? Нарисуйте схему воздуховода с размерами на каждом участке.
А лучше не майтесь дурью и врежьте вашу бэкашку в окно, как положено. Это будет проще, дешевле и эффективней.