Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
Херню написал.


По примерно такому принципу работаю ВСЕ выносные холодильники на заправках ТНК(роснефть теперь) в туле и области. Потому, что проектировались при конденсации 45 и кипении 0.... По факту после долгих лет эксплуатации и прочих причин где то что по подкрутили поменяли перенастроили и прочее.
Говоря проще, при конденсации 45(18 бар на 404м) все работает норм, при конденсации ниже начинается ВХ по компрессору... и это при наличии отделителя жидкости(ну там для таких мощностей все по серьезному, отделители масла, отлители жидкости, фильтр на всасе колба, ресивер, подогрев картера, защита по температуре картера компрессора, Рд на все и конденсатор с запасом приличным). Просто воздушки в притык по холодопроизводительности компрессора, и ни о каких двукратных превышениях производительности речи не идет. Просто холодопроизводительность вопов в притык к холодопроизводительности компрессора.
Даже коэф. переразмерянности по компрессору 1.3 уже никак не перекрыть повышением температуры конденсации.
Ну есть у нас заправки ТНК , ну есть там 5-6 хол шкафов на встройке - пися- кола , кака- кола , ну и что то в этом роде , а ты пишешь о каких то серьезных установках на выносе .У вас что заправки еще и овощными базами втихаря халявят ?