Тема: General Climat GU -36HRN1 выключается.

  1. #1

    По умолчанию General Climat GU -36HRN1 выключается.

    General Climat GU -36HRN1 запускается компрессор, работает несколько минут, нагревается и выключается. Перед этим была опрессовка трассы азотом. После этого закачивали фреон, но я не уверен что азот выкачали из трассы при этом. Может ли из-за этой причины за несколько минут нагреваться компрессор и выключаться?

  2. #2

    По умолчанию

    какой опрессовка? опрессовка вовремя монтажа или опрессовка после устранение утечки?

  3. #3

    По умолчанию

    опрессовка азотом после устранения утечки

  4. #4

    По умолчанию

    Петя, напиши вначале побольше исходных данных, фото добавь, возможно кто то и снизойдет объяснить тебе что и как делать.

  5. #5

    По умолчанию

    Напольно потолочный General Climat GU -36HRN1, трасса между внутренним и наружным блоком около 10 метров. Включается, через минуту как положено начинает холодить..так поработает 2-3 минуты и перестает холодить. Давление в трассе чуть ниже нормы. Я так понимаю запускается компрессор, работает несколько минут, нагревается (пробовали рукой) и выключается. Перед этим была опрессовка трассы азотом. После этого закачивали фреон, но я не уверен что азот выкачали из трассы при этом. Может ли из-за этой причины за несколько минут нагреваться компрессор и выключаться?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр30 Посмотреть сообщение
    Напольно потолочный General Climat GU -36HRN1, трасса между внутренним и наружным блоком около 10 метров. Включается, через минуту как положено начинает холодить..так поработает 2-3 минуты и перестает холодить. Давление в трассе чуть ниже нормы. Я так понимаю запускается компрессор, работает несколько минут, нагревается (пробовали рукой) и выключается. Перед этим была опрессовка трассы азотом. После этого закачивали фреон, но я не уверен что азот выкачали из трассы при этом. Может ли из-за этой причины за несколько минут нагреваться компрессор и выключаться?
    фреон как заливали ты смотрел? баллон на весах поставили или прямо лили. симптомы такой имеет перезаправка или межвиткови замыкание комрессоре нада знающий спец .

  7. #7

    По умолчанию

    а если межвитковое замыкание компрессора, он будет включаться на 2-3 минуты в работу?
    и межвитковое замыкание проверить?

  8. #8
    Пользователь Аватар для r404a
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр30 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю запускается компрессор, работает несколько минут, нагревается (пробовали рукой) и выключается.
    Цитата Сообщение от Петр30 Посмотреть сообщение
    а если межвитковое замыкание компрессора, он будет включаться на 2-3 минуты в работу?
    и межвитковое замыкание проверить?
    А может померить потребляемый ток ?

  9. #9

    По умолчанию

    Если ток в порядке..дальше что делать?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр30 Посмотреть сообщение
    Если ток в порядке..дальше что делать?
    дальше звони мастерам которые опрессовали систему и заправили эта их ошибки и ты мучаешься.

  11. #11

    По умолчанию

    прежде чем им звонить..нужно теперь самому разобраться. А то они опять что то натворят.

  12. #12
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,453

    По умолчанию

    Какая температура на улице и в помещении? Какое давление в системе? Перепады температур воздуха наружного и внутреннего блоков?

  13. #13

    По умолчанию

    Температура на улице +10, в помещении +30. Давление в системе 8Бар

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,453

    По умолчанию

    Фото наружного блока и его автоматики выложи.

  15. #15

    По умолчанию

    Петр30, никаких ошибок при этом он не выдает? 8 "очков" это при выключенном кондере, я понимаю? ) На работающем, на всасывании, -для начала посмотрите.
    Цитата Сообщение от Петр30 Посмотреть сообщение
    , работает несколько минут, нагревается (пробовали рукой) и выключается.
    На сколько нагревается? Пытается ли он запуститься повторно?

  16. #16

    По умолчанию

    8 "очков" при работающем

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    696

    По умолчанию

    Температура на выходе,фреон какой,перезапуск,ошибки?

  18. #18
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Температура на выходе,фреон какой,перезапуск,ошибки?
    Для чего спрашивать это у сплитдолбильщега?!!! Он все равно не отдупляет того, о чем его спрашивают! Тему фкорзину как неинформативную!

  19. #19

    По умолчанию

    кому адресовано?

  20. #20
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр30 Посмотреть сообщение
    кому адресовано?
    А как ты думаешь?! Вразумительного ответа на поставленные вопросы нет, на какую помощь ты рассчитываешь?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 23:04
  2. Ошибка Е2 General Climat G100/N1V
    от vidhome в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 21:53
  3. Проблема с внешним блоком General climat GU-F24 HN1
    от rez927105 в разделе General Climate
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 10:00
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 08:41
  5. трех фазный General Climat
    от zergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 17:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •