Показано с 1 по 20 из 76

Тема: Определить давление срабатывания датчика LP для фреона R410A.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от корбобо Посмотреть сообщение
    примерно такие и должны стоять.пример: зимой, при запуске на охлаждение, с зимним комплектом, давление на 410-м падает пока не разгонится иногда чуть ниже 1 бара.кондиционеры новые, только смонтированные.
    установлен датчик lp от прецизионника uniflair на фреоне r22.
    G60h1124401
    02 40 1p 4
    ce

    out 2.0 bar
    in 3.5 bar

    штамповка в торце корпуса: Ranco

    проверено манометром, срабатывание соответствует указанному.
    1 - при атмосферном давлении контакт разомкнут,
    2 - при 10 бар, контакт замкнут,
    3 - при 2.0 бар, контакт размыкается,
    4 - при атмосферном давлении 101325 па, контакт разомкнут,
    5 - при 3.5 бар, контакт замыкается,
    6 - при 10 бар, контакт замкнут.

    проверено дважды.

    допускается ли установка датчика lp:
    Out 2.0 bar
    in 3.5 bar

    вместо датчика lcb-da104 -?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    установлен датчик lp от прецизионника uniflair на фреоне r22.
    G60h1124401
    02 40 1p 4
    ce

    out 2.0 bar
    in 3.5 bar

    штамповка в торце корпуса: Ranco

    проверено манометром, срабатывание соответствует указанному.
    1 - при атмосферном давлении контакт разомкнут,
    2 - при 10 бар, контакт замкнут,
    3 - при 2.0 бар, контакт размыкается,
    4 - при атмосферном давлении 101325 па, контакт разомкнут,
    5 - при 3.5 бар, контакт замыкается,
    6 - при 10 бар, контакт замкнут.

    проверено дважды.

    допускается ли установка датчика lp:
    Out 2.0 bar
    in 3.5 bar

    вместо датчика lcb-da104 -?
    Прошлую зиму Тул=-26С кондиционер работал нормально.
    Датчик LP ложных аварий не давал:
    G60h1124401
    02 40 1p 4
    ce

    out 2.0 bar
    in 3.5 bar


    штамповка в торце корпуса: Ranco

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Прошлую зиму Тул=-26С кондиционер работал нормально.
    Датчик LP ложных аварий не давал:
    G60h1124401
    02 40 1p 4
    ce

    out 2.0 bar
    in 3.5 bar

    штамповка в торце корпуса: Ranco
    В эту зиму 22.12.21 было: Тул=-25C аварии LP было!
    Значит, доработка правильная!

    Кондиционер Wybos имеет датчик LP на гайке с проводами:
    DANFOSS ACB-2UA526W
    1.7Bar <Po<2.7Bar

    Датчик ACB-2UA526W надо ставить в ME и DAIKIN на R410A,
    в этом случае атмосфера не залетит в контур,
    и масло вернется, и не будет ложной аварии LP.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Датчик ACB-2UA526W надо ставить в ME и DAIKIN на R410A,
    в этом случае атмосфера не залетит в контур,
    и масло вернется, и не будет ложной аварии LP.
    Рацуха с термостатом-таймером с термобаллоном на подогреве картера от DAIKIN.
    https://holodforum.ru/showthread.php...127#post654127

Похожие темы

  1. определить марку фреона в ККБ
    от Виктор В в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 16:03
  2. давление срабатывания датчиков давления
    от Макарыч в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 08:33
  3. Engy 100-07m помогите определить количество фреона...
    от payalnik88 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 15:15
  4. методика заправки фреона R410a
    от Играм в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 18:35
  5. Определить количества фреона по внешним признакам.
    от Veoramid в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 15:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •