Сплиты (2шт). Погорели после перенапряжения. Очевидные прогары и пробои (диоды на внутрянках) заменил. На одном кажется конец мотора внутрянки. Собрал из 2х один.
Сплит загружается, запускается, затем сбой и внешка мигает красным по 13 раз с паузой, желтый молчит, внутрянка - бесконечно OPER... Через время повторный неудачный цикл.
Мануал пишет "защита вентилятора" (+ инвертора"):
https://cloud.mail.ru/public/89QD/4KEEmd4aA
Венты крутяться оба. На внешку даже кожух накинул (вдруг контроль нагрузки...).
Истории ошибки через on|off+too cool+reset не вызывал, не сбрасывал..
Снимал плату сетевого фильтра, возможно перепутаны фазировки/полярность дросселя помех, но в это не верю.
Буду благодарен если поделитесь опытом.