Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой. Надо собрать холодильную машину. Компрессор подобрали по необходимым параметрам, а при заказе теплообменников вылезло, что массовый расход хладагента у испарителя почти в 2 раза больше, чем у конденсатора. Производители теплообменного оборудования говорят, что у них программа не позволяет менять данную величину. Они задают кипение, конденсацию, перегрев, мощность и т.д. Проблема в том, что теплообменники необходимо вписать в определенные габариты. В итоге получается, что мне или рассчитали переразмеренный испаритель, или недоразмеренный конденсатор. Что из этого правда, определить оказалось довольно сложно, так как в документации к компрессору никаких графиков или таблиц массового расхода в зависимости от температуры не нашел. Знакомые советуют вообще не обращать внимания на данный параметр. Заранее благодарен всем участникам форума.