ничо не шарю в врф но... солидно..)
Первый толкнул.
Дело движется к концу,особых проблем не возникло.Может есть у кого мануальчик,особливо интересует раздел конфигурация,так сказать для общего развития.
А как без мануальчика то первый толкнул? Не конфигурируя и не адресуя?
Инструкция не полная,но для запуска вполне достаточно.Адресации сама прописывается,в принципе,конфигурирование не обязательно,и так стартует.Интересует просмотр параметров работы и настройки,для общего развития.
Нравятся мне бесстрашные люди...
Нормальные - перед поставкой и монтажем курят сервис-мануалы, чтоб не попасть. Причем, разных производителей, выбирая более надежное.
Но есть некоторые, которым пох. Трубки подключили, провода растянули... Фключай!
Само заработало!
Так и появляются мегаспецы по мультизонам и чиллерам.
И, эта, Вы определитесь...
Мануальчик по конфигурированию или сервисный мануальчик по проверке параметров работы.
Хотя, и за тем, и за другим - к поставщику оборудования.
Последний раз редактировалось SSA; 28.07.2018 в 10:22.
И того и другого,и можно без хлеба.До твоего куска я вряд ли дотянусь,как и ты до моего.
Не зарекайся.
У меня в Ижевске родственники и я закончил 4 класса в 30-й школе.
Да ладно,у нас таких систем раз,два и обчелся,больше по бытовухе приходится.(Ты писал,что надоело).Это как вишенка на торте,и та северная,замороженная.Так что Добро пожаловать!
Здравствуйте. Вопрос по системе Daikin VRV4. Внутренние блоки начали дуть теплым воздухом. Решили, что ушел фреон, и требуется дозаправка. Влил на глаз по манометру до температуры +30 на высоком давлении. Внутренние блоки захолодили. До этого было +20 на высоком давлении (все 10 блоков дули теплым воздухом)
После этого отключил наружный блок и посмотрел показания манометров в состоянии нормализации.
Показали +23 и +23 соответственно. Температура на улице +25.
ВОПРОС: Можно ли судить по давлению в состоянии нормализации о том сколько фреона в системе и требуется ли дальнейшая дозаправка? Либо, может наоборот многовато влил?
Хотелось бы уточнить, что за давление в состоянии нормализации.
Давление, обычно, проверяют во время работы.
Во время стоянки давление зависит от температуры и все.
Социальные закладки