Показано с 1 по 20 из 68

Тема: Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Сгорело за 2022 г около 20 предков от разных производителей и шустрых F и медленных Т.

    Лампу 220V/ 100w в качестве предохранителя использовать нельзя, т. к. контакторы компрессора 380V/100А в случае заниженного питания и дребезга контакта сгорят очень быстро, за пару секунд.

    Цена дребезга контакта - 200 тр.
    Уже проверено.


    SSA, огромное спасибо за подсказку.
    Надо вставлять предки во все возможные колодки по цепи 115V.
    https://holodforum.ru/showthread.php...hlight=Carrier

    Цена 5 держателей предохранителей символическая, развалиться не успеет.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38425

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Лучше использовать более дорогой держатель предка, он более надежен.


  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Надо вставлять предки во все возможные колодки по цепи 115V.
    Надеюсь там есть защита от несработавшего контактора.
    А смысл от этих манипуляций? Ты же написал, что в цепи 3 контактора и 2 отключенных вентилятора, контакторы новые. Давно бы автомат поставили, вместо того чтобы 20 предохранителей менять.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Надеюсь там есть защита от несработавшего контактора.
    А, если нет, то цену ремонта он уже знает.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...Давно бы автомат поставили, вместо того чтобы 20 предохранителей менять.
    Проверил срабатывание АВ С1А/230V от блока питания DC24V/3A.

    Автомат НЕ сработал при этом напряжении и токе 3А!!!
    Сработала защита БП, а не АВ!!!

    Обычный стеклянный предок 1А/250V от блока питания DC 24V сгорел при 1.6А.

    Вывод:
    При 115V этот автомат AB C1A сработает при 2...3 А в лучшем случае.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    от блока питания DC24V/3A.
    а теперь почитай как автоматы тестят и почему именно так

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а теперь почитай как автоматы тестят и почему именно так
    abladablad рекомендовал установить АВ С1А вместо стеклянного предка 1А.

    Я специально для него провел эксперимент и отчитался о результате.

    Жареный жгут нет желания перекладывать и контакторы поджареные менять - тоже.

    PS
    Всем известно, что плавкие вставки и АВ включаются последовательно не просто так, время срабатывания у них разное при одинаковом номинале на корпусе.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Я специально для него провел эксперимент и отчитался о результате.
    Я этого не просил.
    В любом мануале на нормальный автомат будет кривая токовременной характеристики, не жалко своего времени - занимайтесь ерундой дальше.
    Автомат избавит вас от постоянно сгорающих предохранителей и возможно наконец выгорит то, что надо поменять и забыть о проблеме.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...
    В любом мануале на нормальный автомат будет кривая токовременной характеристики, не жалко своего времени - занимайтесь ерундой дальше.
    Автомат избавит вас от постоянно сгорающих предохранителей и возможно наконец выгорит то, что надо поменять и забыть о проблеме.
    АВ С1А AC230V
    НЕ сработал при DC24V/3A.
    Т. Е.
    P=72W. = > нагрев места утечки, расплавление выгорание изоляции.

    Потом, найдется статья:
    "Ориентировочное граничное значение мощности, которая способна вызвать возгорание горючих материалов дерева и пластмассы составляет 60 Вт..."

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Измерения в разрыв проводов 115v:
    в момент запуска контакторов:
    I=0.45a в течение 2 сек. (звезда/треуг) .
    потом i=0.16a... 0.17a.
    измерено по обоим проводам тр-ра.

    При этом два вентилятора в этой же цепи 115V отключены. Предок выгорал и без них тоже.

    На момент измерения дефекта нет, предок 1А не сгорает.

    надо цеплять логгер по току на неделю.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    В цепь 115V установлено УЗО 0.03А/380V/3 фазы. Все три фазы запараллелены.
    Сомневаюсь, что УЗО сработает.

    На нажатую желтую кнопку на УЗО нет реакции.

    Чиллер работает нормально в течение недели при Тул=0С.
    Нет уверенности, что предок опять не сгорит через полгода.

    Что делать?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В цепь 115V установлено УЗО 0.03А/380V/3 фазы. Все три фазы запараллелены.
    Сомневаюсь, что УЗО сработает.

    На нажатую желтую кнопку на УЗО нет реакции.

    Чиллер работает нормально в течение недели при Тул=0С.
    Нет уверенности, что предок опять не сгорит через полгода.

    Что делать?
    Ты сам то понял, что сделал

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ты сам то понял, что сделал
    Попытался зарегистрировать пробой на корпус с помощью УЗО (по разности токов обмотки 115V),
    когда опять сгорит предок:
    - либо утечка на корпус,
    - либо КЗ в нагрузке.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Попытался зарегистрировать пробой на корпус с помощью УЗО, когда опять сгорит предок:
    - либо утечка на корпус,
    - либо КЗ в нагрузке.
    У тебя однофазная нагрузка, значит и УЗО двухполюсное и наверное лучше с механическим расцепителем, а не с электронным.
    И если не будет срабатывать от кнопки, может и неисправное, встречались и такие новые.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    FBT, а с таким же успехом , как и "Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?", можно задать и другой вопрос: Зачем одна из клемм питания контроллера (например, Carel) заземлена?
    Ответишь?