ТБ.pdfпримерно, по Острову. хотя tbal для этого немного не то, но все равно не туда.
начтех, Николай, но 24 часа нереально же.. зашубиться.
Если морозить до -8*С, то теоретически возможно (изоляция ППУ). Получается общее время заморозки 22ч, при -32*С в камере и скорость воздуха 0.5 м/с. Если учитывать время загрузки и выгрузки, то проблематично.
Лучше конечно иметь два агрегата, не так падает температура во время оттайки и скорость обдува возрастает, но это деньги.
Теплоизоляцию на потолок и на пол не положил...
Прикид в программе холод2000, характерный размер продукта 21 см.
Заморозка.jpg
В продолжение темы,
Смонтировали параллельно второй Компрессор, Давление упало до 0,7, камера набирает -27, не успели точно настроить перегрев,
И ещё одна проблема, если запустить камеру после суток простоя (в объёме +10) заливает Компрессор, как будто трв не успевает закрываться, большая инерционность, через 5 минут это проходит, независимо один работает компрессор или два, если прикрыть трв избегая заливки - камера перестаёт набирать температуру, положение термобалона согласно диаметру трубы в дафосовской инструкции
Компрессор 4PC-10,2Y-40P
Согласен, получилась просто хранение
wowa, залив компрессора не есть хорошо, соленоид до ТРВ и настройка системы на откачку газа после остановки, исправят ситуацию. Такие схемы на молоко охладителях используют, можешь позаимствовать.