    всем привет.
    есть сплитка (наружний блок ae-m18ae и два внутренних блока ay-m09ae). один контур работает без проблем, а при включении второго блока в наружнем блоке пытается запуститься компрессор, гудит 3-5 сек и, аж, напряжение в квартире подсаживает, как будто либо компрессор заклинило, либо кондер дохлый. и все было бы понятно, если не одно но. фреоном перезаправишь этот контур, включаешь и все нормально работает и холодит и не шумит, по паре часов гонял. но стоит пол суток отстояться, все капец, все вышеописанные симптомы, не запускается. перезаправлял 4 раза и всегда одно и тоже, свежезаправленный работает, постоит нет.
    в наружнем блоке сильно не поковыряешься, есть доступ "вытянутой руки" со стороны кранов, а дальше только альпинисты.
    товарищи специалисты помогиииите.

  2. #2

    По умолчанию

    Скорее всего неисправен четырехходовой клапан. Переключи на тепло потом опять на холод или поцмыкай его с внутреннего блока перемычкой. Может поможет. Если нет то только вырезать его.

  3. #3

    По умолчанию

    Понял. Спасибо. Попробую. Правда, моя неисправность возникает и в режиме охлаждения и в режиме обогрева. Все равно считаете, что он?

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Воздух?

  5. #5

    По умолчанию

    Воздух вряд ли. Ему не откуда взяться. Технология заправки не позволяет ему туда попасть, да и таким образом заправлен не один десяток систем и только на одном устройстве такой казус.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLAFKA Посмотреть сообщение
    Воздух вряд ли. Ему не откуда взяться.
    Монтировал всевышний?

  7. #7

    По умолчанию

    Воздух где? Если внутри системы, то его там нет, хотя я и не всевышний. Перед заправкой система, вроде как, вакуумируется. Или что имелось в виду под термином "воздух"?

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLAFKA Посмотреть сообщение
    Перед заправкой система, вроде как, вакуумируется.
    Вот именно, что зачастую "вроде как".

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,704

    По умолчанию

    Номинал конденсатор компрессора проверяли?

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wizard7 Посмотреть сообщение
    Скорее всего неисправен четырехходовой клапан.
    Тут недавно лыжу семикиловатную ремонтировал. Восстановил без замены компрессора (выгорело борно компрессора). Хозяин мне показывает четырехходовой клапан новый перед диагностикой. Я его спрашиваю зачем он. Он говорит что тоже один "мастер" сказал заменить его т.к. давление на кондиционере 9 очков, а должно быть 4.
    wizard7, это не ты был случаем?!

Похожие темы

  1. помогите плиз в ремонте)
    от Дэнис в разделе Работа
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 12:21
  2. Vestfrost if 350 помогите плиз
    от veter69 в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 06:37
  3. Помогите со схемками Carrier, плиз!
    от sherbak в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 22:43
  4. Beko gne 15906 нужна электрическая схема помогите плиз
    от Dzirt в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 13:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •