Продавил домкратом маслом кт. Сейчас картина следующая: стартует нормально, прогреваются четыре баранки, давление в 0, через 30 минут горячие только две и вакуум 15 in Hg. Впрыск слышен.
Продавил домкратом маслом кт. Сейчас картина следующая: стартует нормально, прогреваются четыре баранки, давление в 0, через 30 минут горячие только две и вакуум 15 in Hg. Впрыск слышен.
600290 жахни и попрет как слон, я тут тоже атлант мучал , на смеси за пол часа вырубился.
Пробуй прогреть (без фанатизма, лучше промфеном) начало капиллярки и видимый ее участок при включенном агрегате. Также для таких случаев (если возможно) отрезаю и переделываю впрыск. При этом могу с начала КТ давить прессом от фильтра и по ходу хладагента, а вылетает мусор и грязь "на улицу". Потом КТ припаиваю к фильтру, и делаю 2-х минутный прогон с воздухом - очищается капиллярка и от масла и от внутренней грязи.
После 22 го попер как и должен был
Вы тут прикалываетесь насчёт 22-го?
гдето тут видел 290+600 используют. по давлению 290 и 22 очень близки. разница то есть если 22 или 290 в смеси использовать, кроме того, что 22 не горит? какая смесь лучше чистит? а пропорции какие? 2 22 + 1 600?
с азотом? в моих краях им никто из тех кого знаю не пользуется азотом. проблема с заправкой.
обычно 406 заправлю примерно по норме*0.8 и через неделю приезжаю. бывает 10 см испаритель хк остается. и чувствуется маленькая непроходимость по t конденсатора. обидно.
вот и думаю, может есть смесь получше 406.