всем привет сталкнулся с такой проблемой потолочный хаер включаешь на тепло кондицинер работает все хорошо греет переключаешь на холод на ружний блок не запускаеться внутренний работет как вентилятор
всем привет сталкнулся с такой проблемой потолочный хаер включаешь на тепло кондицинер работает все хорошо греет переключаешь на холод на ружний блок не запускаеться внутренний работет как вентилятор
температура помещения, уставка, модель ? там может нет тепла
офисное помещение очень жаркое температуру естественно на минимум ставлю 3 фазная потолочная машина марку не подскажу не могу даже предположить что ето может быть
DeniskaF, офисное помещение очень жаркое температуру естественно на минимум ставлю 3 фазная потолочная машина марку не подскажу не могу даже предположить что ето может быть
а подождать минут 10 между переключениями режимов или вызвать того кто разберётся?
я ждал час меня вызвали чтоб я разобрался есть какиенибудь идеи?
если в ошибку не выпадает проверяй сенсоры
а датчик входящего воздуха пробовал греть, измерять сопротивление? И вообще где он смотрел? По всему похоже, что именно ему не жарко.
Я бы для начала межблочку проверил...
температурные датчики
Социальные закладки