Цитата Сообщение от олег48 Посмотреть сообщение
ты создал тему, а не написал, что у тебя в холодильнике то сломалось, зачем изначально мастера вызывал? симптомы какие у больного?
. симптомы такие:
- на дисплее сначала появилась индикация "н" с мете обображения температуры мк , т.е. высокая температура в мк.
- при этом температура в хк отображалась корректно, согласно заданной "8".
(по какой то причине заданная температура "-16" в мк не достигалась.....)
- хорошо,......давим клавишу "отключить хк, клапан щелкает, хк "отключена" хладагент идет сразу в мк>>>>
>> через часов 5 температура на дисплее в морозильной камере "-16" т.е. заданная достигнута.
хорошо..... т.е. страааннноо.... .
- хорошооо, включаем хк клавишей, ставим ..температуру в хк "2", ставим с мк "-24" ----уезжаем--- (пусть "молотит").
-- (бросаем в мк датчик температуры, (беспроводной wifi) - смотрим на смарте - температура в мк "-18"" ...
.. странно....вроде бы работает.
- наступает утро.... смотрим на экран смарта- температура на моем датчике +10 (на том который мы положили в мк)...
... возвращаемся к себе в "колхоз"" (что то пошло не так...((( ).
заходим и видим: на дисплее "н" "н" , т.е. все плохо, компрессор "молотит".....
- давим пару клавиш на блоке управления:
- на дисплее показатели реальной температуры с датчиков + 10 в мк, и +15 в хк.
-дергаем вилку из розетки..... чёт там типа "булькает" в районе перемычки между камерами.....
И льда никакого нет нигде ни на задней стенке.. нигде.
? чёт там кудато видать "повытекало"... ..
лады... пациента првезли в гараж в большом "долхозе"" вызвали мастера:::
диагноз мастера (предположительный)
...утечка хладагента или через контур подогрева перемычки, или в испарителе холодильной камеры....
как то так.