И так коллеги вопрос не из ничего не возник. Суть вопроса такова . Я имею чиллер(в данном случае он пытается поиметь меня ) конденсатор на улице все остальное в помещении температура на улице -12 в помещении +25 при запуске компрессор отрубается по НД и так раз 6-8 пока на рабочий режим не выйдет. Понятно что хладагент по закону стенки ватта перетекает из ресивера в конденсатор. ОК отсутствует завтра поставлю это не вопрос . Вопрос вот в чем понятно что на момент запуска компрессора контакты реле НД нужно шунтировать даже при наличии ОК но шунтировать не просто так а с реле времени на момент запуска с нормально разомкнутыми контактами . Кто что использует в таких ситуациях ??? какие реле времени, подогреватели ресивера итд.