вопрос такого хорактера мерзнет трубка по нагнетанию в кондере Вирпл 24 внешний и внутренний блоки чистые
вопрос такого хорактера мерзнет трубка по нагнетанию в кондере Вирпл 24 внешний и внутренний блоки чистые
да.
давление всаса низкое. а перед подачей кт внутри блока находится. по сути тонкая трубка выходящая с внешнего блока является началом испарителя. возможно жара спала и давление фреона соответственно. дозаправлять надо...
я его по весам заправлял. на нем компресор меняный может быть такое что когда меняли компрессор. в трубку попала стружка и она гдето в копелярке забилась
по идее фильтр должен стоять перед каппиляркой. весы не всегда корректны. какое давление всаса и газ какой?
15 R22
Да, мерзло бы после залома.
Ждемс четкое озвучивание давления всасывания и температуру трубы всасывания, по возможности, ближе к внутреннему, хотя можно прямо у порта, если теплоизоляция хорошая у трубы. Давление нагнетания тоже бы неплохо... Переохлаждение там...
по всасыванию. 3.5 очей заломов в трасе нет у меня кондер в мастерской стоит
тогда и по нагнетанию должно давление подняться а оно выше 15 не поднимается я уже пробывал
не факт. от температуры воздуха давление сильно зависит. делай 4.2...4.5 и все ок будет.
просто по ходу его в жару заправляли. сейчас температура подсела и давление соответственно
Вообще как правило чем больше кондиционер, тем меньше у него давление на всасывании. Замеряй рабочий ток и сравни с указанным на шильдике, тогда
можно будет делать какие-то выводы.
вопрос, он в режиме тепла или охлаждения работает я что то не понял!!!
Mожет внутрений блок маслом залило (наружний стоит выше без масло- сьемной петли). Сколько лет кондер работает?
Социальные закладки