Показано с 1 по 20 из 59

Тема: UNIFLAIR TUAV0611A - авария LP. Диагностика EEV CAREL E2V35BCM01.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    А снимать питание с соленоида религия не позволяет?
    Можно и снять, но нет смысла. Искать подключеные провода - дольше, чем снять обмотку.
    Под напряжением, для диагностики - на пару минут, достаточно колупнуть отверткой, фиксирующей шайбы нет.
    Легко снять и поставить обмотки - отследить реакцию по глазку.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Можно и снять, но нет смысла. Искать подключеные провода - дольше, чем снять обмотку.
    Под напряжением, для диагностики - на пару минут, достаточно колупнуть отверткой, фиксирующей шайбы нет.
    Легко снять и поставить обмотки - отследить реакцию по глазку.
    Толян какие провода, там клемма на винте)

Похожие темы

  1. UNIFLAIR TUAV0721A иногда авария HP.
    от FBT в разделе Электрика
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 22:32
  2. Прецизионный кондиционер Uniflair LE
    от AKURSED в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 04:53
  3. Uniflair Amico
    от brainoff19 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 19:28
  4. Нужна помощ по uniflair muac1411
    от ReadEro в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 20:34
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:39