Витрина охлаждает до +8. Пытаюсь установить температуру контроллера 0.0, на экране пишет Loc. Как побороть? (размораживать пробовал -не помогает).
Витрина охлаждает до +8. Пытаюсь установить температуру контроллера 0.0, на экране пишет Loc. Как побороть? (размораживать пробовал -не помогает).
Блокировка клавиатуры. Как зовут контроллер и кем вы ему приходитесь?
Ага разобрался. Что блокировка-догадывался сразу (все-таки Loc от Lock производная). Скачал мануал по контролеру EVCO, разблокировал. Выставил температуру на 0. Не помогло. Сбросил настройки на заводские- и все стало ОК- заработал компрессор и вентилятор.
Дело в том что витрину приобрел всего 2 недели назад б/у. Моргал свет и вот результат. Вчера холодильщик был. Честно взял деньги за вызов и сказал что нужно просто разморозить - заработает. Не помогло.Вот сегодня сам разбираться взялся (до этого в витринах).
Спасибо за оперативные ответы ответы. Если будут вопросы - буду стучать.
Paul_zima, а кто тебе сказал , что эта витрина может работать аж до 0* ? Не просто так мы ставим блокировку.
Если ТЭН оттайки не предусмотрен , то будешь трахаться с снеговой шубой ВЕЧНО ! На каждую витрину есть свой температурный диапазон и ниже него она не работает , привет компрессору передавай , скоро он встретится со своими почившими в хламе братьями.
R13а, ну чо сразу пугать Тса, там датчик наверняка возле испарителя примастили, так что 0 он покажет, а внутри от +2 до +7 как и положено будет, конечно если товаром всю не завалит.
LEO351, я просто уверен что на витрине у испарителя стоят тетрапакеты с молоком или кефиром плотным рядом , пресервы или рыба в вакуумной упаковке. То , что там дальше - насрать , продавщицы никогда не выставляют по уму , только по недоразумению .
Читают инструкцию и учатся выкладке глупые люди , потому что все остальные считают себя умными. А руководство пользователя в интернете ищут чтобы выяснить - почему оно сломалось ?
R13, что вежливее разговаривать не учили? Или день не задался?
Мануала с витриной просто не было, ибо как я уже писал ниже досталась б/у. До этого работала с установленными настройками на 0. Проблем не было. После скачков напряжения появились баги с блокировкой и не охлождением ниже +8. Тетрапаками не заставлено-охлаждает копченую рыбу. Сегодня после сброса настроек на заводские -все работает.
Всем спасибо за внимание.
Господа, радоваться работе холодильника это слишком. Вот детенки и школы пятерки принесли - это радость. Снег уже нормальный лег-пора снегоход заводить-это тоже позитив. Водохранилище опять же замерзло-подледная рыбалка началась...
А витрина... витрина-это бизнес и ничего больше. Навернется, да и х.. фиг с ней.
З.Ы. бирку с маркой так и не нашел. На витринной морде написано MXM. Контроллер EVK211.
мэхэмэ это марихолодмаш.. мы это и так знали))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )