сплит полаир на камере. включен компрессор не работают вентиляторы конденсатора. выключается км - включаются вентиляторы и так постоянно. менял пусковое реле. провода перепутал или дело контроллера????
сплит полаир на камере. включен компрессор не работают вентиляторы конденсатора. выключается км - включаются вентиляторы и так постоянно. менял пусковое реле. провода перепутал или дело контроллера????
Контроллер выдает команду на включение вентиляторов или они вместе запускаться должны(запаралелены)?Чуть подробнее о схеме подключения.Проверь не подключены ли вентиляторы на блок-контакты пускателя.
Leo3, тебе ещё учиться, учиться и ещё раз учиться. Изучай.
Что дедушка Ленин говорил? Он говорил: учиться, учиться и ещё раз учиться, и тогда у тебя будет много-много денежков!
цитата из фильма Гений
Сегодня новый POLAR SM 218 SF смонтировал.Запускать стал..фиквам..На кнопку фаза не идёт.В контакторе провод запихали по самое не балуй,зажав с изоляцией. Запустил,пошла ошибка Er1. Датчик оказался в обрыве. Сменил датчик. На схеме укахан DIXELL XR60C , по факту стоит EVKа/ Походу Марихолодмаш после сборки нифига сплиты не проверяет на запуск...
Последний раз редактировалось Ref58; 05.08.2015 в 20:34.
LEO351, был был полностью прав. Полаир выпускает Совиталпродмаш в г.Волжск Мари Эл. Фото прилагаю.
DSC02548.jpgDSC02554.jpgDSC02576.jpg Теперь буду знать,что в Мари Эл не только Марихолодмаш выпускает хол.оборудование