На работе из моноблока вышел фреон. посмотрел по местам спайки ни масла ни явной утечки нет. Проверял тестером тож не чего не выдаёт.
На работе из моноблока вышел фреон. посмотрел по местам спайки ни масла ни явной утечки нет. Проверял тестером тож не чего не выдаёт.
Надувай!
как определил отсутствие газа . какой моноблок.
заправил через 2 дня опять пустой
моноблок zanotti. компрессор TAJ4519z
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Утечка бывает не только в местах пайки!Еще может быть и засор к примеру
Спасибо тем кто отозвался. Причину нашёл. когда в прошлыё раз менял вентилятор в конденсатор упал болтик от вибрации протерлась трубка. будте акуратней
И тебе не ронять и не падать )))
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt